兄弟搞了臺故障的山特UPS,型號是C1K或者C1KS,故障現象:接市電能開機,無告警報錯,斷開市電無逆變輸出;斷開電池接市電,有檢測電池告警,測電池輸出電壓41V。其他的問題看圖再說:
1、板子布局是這樣的:
2、這一排靠右邊的4只管子拆下來測量過,都是好的
3、大電容和變壓器之間的4個管子拆下側過,也是好的
按照網上搜索的C1K-C3K的資料,理不清問題在哪,特來請教維修思路。另外,歐姆檔測接電池的2極,阻值在10K上下不停變動,這樣是正常的么?
更換新電池就好了。
電池換新的,滿電的,問題不在電池上。目測充電、逆變、控制等,都沒發現問題。 在“一樂論壇“上發帖求助,讓查可控門三極管G4PC40W,就是第二張圖中間的那個,整流邊上較大的那個,二極管檔測所有腳位都不通,問題癥結總算找到了。不過新的問題是:這個鳥管子不是普通的MOS,只能找原型號的···汗
是個600v20a的IGBT,確認壞了嗎(加柵極電壓試過沒)?應該可以用類似參數IGBT或mos管替換.