目前有一個基于IR1150的有源功率因數校正產品,功率等級為1.5KW,該產品已經開始量產,但是產品工作2~3后,出現PFC輸出電壓下降趨勢。具體現象為剛給電的時候輸出電壓正常(390V),半個小時后開始緩慢下降,一直下降到欠壓保護點(大概2個小時后,降到360V左右)。經過查詢,將問題點定位于PFC輸出電壓采樣電阻上,目前采用的是0805貼片封裝的采樣電阻。已經排除虛焊的可能,因為單獨補焊某個電阻故障都不消失,必須要把所有的分壓電阻全部補焊,故障才消失。該產品在采樣電阻布線上有一個隱患:過于靠近功率線,不知道是不是收到主功率干擾。
煩請各位大俠幫忙分析,謝謝!