經過近一個多月時間的準備,這套3000W太陽能光伏照明系統,正式使用了,
先說說這套系統折騰的過程,我一開始,就是想的用鐵鋰電池,因為鐵鋰的深度放電比鉛酸好,自己做了2套48V60A的電池組,變壓器用的是48V 3000W的工頻逆變器,系統運行了一周,結果在五一的時候除了逆變器除外,光伏控制器,電池控制芯片全部被雷打壞。沒辦法,重新買了2個施耐德的防雷控制器回來,等電池,重新修好。今天才正式運行起來。
配置:
1,電池,磷酸鐵鋰18并16串的 48V 60A,控制板是異口充放的,沖最大30A 放最大60A(120)。我嶥書館2層樓的LED照明,一共108盞,二樓42盞,三樓66盞,輸出電流交流8.9A ,220V 下功率是:1958W了。
所有的欠壓,過壓,欠壓恢復都是由逆變器來實現的,欠壓保護設置的40V ,欠壓恢復設置的56.4V ,過壓保護設置的是60V
2,太陽能板子:10張200W單晶一共2000W 開路電壓:66V 短路電流:37.5A
放電一個半小時,電能表走了2.3度電。電壓從最開始的57V 跌倒 50V,完全放到40V ,2個小時一點問題都沒有。可以放電接近4千瓦時,當然,這個過程,包括電池在一直的充電,充電口電流從最開始的16:30分時候的14.7A ,一直到下午17:55分時候的3.7A。今天成都是陰天,如果大晴天,充電電流應該可以到20A吧。其實那個太陽能控制器,我一直想找嶱PT功能的,結果,一直沒找到合適的,所有的商家都告訴我,現在市場上的MPPT控制器,很多都做得不夠好,不知道是不是真的。
今天就寫這么多,歡迎喜歡新能源的朋友給予指正,后續的實驗,我會繼續貼上來,上圖: