從朋友那邊用很低的價格收了這個巨無霸 3750w 逆變,親身體驗了如何牛法,在開幾臺電腦的情況下,開啟家里的3p空調,從面板里顯示 負載率在80%,機器已經開始牛叫牛叫了,的確很強。以前taobao上買了個,華微的3000w還那個純正諧波呢,真的是垃圾不堪,三天兩頭的修,廠家把自己的產品說成鐵打的,都是客戶的問題。哎!這樣的廠家也有,早晚倒閉(廠家最經典的一句話--雖然有保護,但是不是每次都保護的那么好。電器這東西切勿亂動,亂動就可能爆----感覺就是在形容他們的產品)
我的逆變是用在光伏發電的,非24小時開機,每天用14個小時(因為申請了峰谷電價,晚上沒必要跟2毛多的電費過不去),10塊280w的光伏板,8個 200ah 12v的蓄電池,很強大(自吹下)
說到工頻損耗的問題,用過工頻機的朋友都知道,損耗那個嚴重的。幾個200ah 的電瓶一個晚上也是很好消耗掉的。尤其光伏發電的,這樣浪費不起啊
頭大的我也不知道怎么辦,發現機器后面的bypass,盤路,這個開關就是我的救星,拆了開關,把開關的三個腳用線引出來,別怕我量過只有5v左右直流。用一個時間繼電器開關-需常開常閉三腳的,設置我需要的14個小時讓它開啟,另外10個小時的損耗就是非常小非常小了
用手持電流表大概測的,沒改前 空載 48v 3a 多 改了之后 48v 1a都不到,好像0.3左右
有條件的朋友也試試看
也順便想問問高手,為什么我用ups 沖電瓶,電流總是6a左右。按照我目前的電瓶配置 10%的充電電流,應該是20a-40a,望高手指點迷津
apc 5000va 逆變 ,從垃圾到寶(工頻損耗減至最低)