最近在工地碰到電源損壞比較多,懷疑是壓敏電阻老化,導致電源損壞。這款電源用的壓敏電阻是10D471K ,國內各地的市電環境下使用,這個參數如何?
如果兩線間的壓敏電阻老化壞掉,電源的元器件會發生什么情況?比如:保險絲、輸入電解電容、MOS管等等
這要看你471放的位置了
那能否理解壓敏電阻老化,不影響電源?這個有點說不過。這個只是個人覺得,沒有依據呵
Z版能否詳細的介紹一下?
壓敏電阻的工作原理:低壓時,為高阻抗;當輸入電壓超過壓敏電壓時,為低阻抗,并迅速導通,保護其他元件。
這樣的話,輸入電壓超過壓敏電壓,為低阻抗,相當于短路,這樣輸入的L線、N線電流很大,前端的保險絲燒斷,保護后級元器件。
保險絲燒壞正常,可以現在是出現壓敏電阻、輸入電解電容會爆漿或者鼓包等,這又是什么原因?
是呀,正常情況,壓敏電阻開路也不影響電源使用,可現在輸入電容鼓包、MOS管壞掉等,這個就有點郁悶,這方面損壞占比例挺高的,所以想分析到底是什么引起的。
說說我的,我進線第一就是保險絲,接著后面就壓敏電阻
所有壓敏壞了,會燒掉保險絲
為了過雷擊把保險設置過大,或者保險本身不良,碰到電壓浪涌就有可能把電容損壞,甚至爆裂,或者壓敏本身就已經失效,而把壓敏燒壞的浪涌電流沒有讓保險動作,此后的時間碰到浪涌電壓就只能前端電解硬扛了,由于電解的電感效應,也會讓MOS的耐壓超標,存在損壞的可能!