一個前級PFC帶多個后級普通開關電源行不行?

想做這樣的一個電源,前級輸入非穩定的220V,經PFC輸出穩定350伏DC,2000W,350DC經過幾公里傳輸,到達遠端遠端多個普通開關電源,輸入300伏DC,輸出24伏給設備供電,設備長期工作。

請各位大大分析這樣可行否,功率因數是否足夠高。

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
lizlk
LV.10
2
2012-01-05 13:31
可以,我認為。
0
回復
鑫如意
LV.3
3
2012-01-05 14:44
@lizlk
可以,我認為。
PFC輸出2000W需要加多大的電容,或者怎樣的多級濾波才能防止其不對跟前其他設備干擾。
0
回復
hanww2006
LV.4
4
2012-01-05 15:04
這不就等于AC sourc + 多個DC-DC負載嗎,應該可以吧?本人愚見··
0
回復
鑫如意
LV.3
5
2012-01-05 17:57
@hanww2006
這不就等于ACsourc+多個DC-DC負載嗎,應該可以吧?本人愚見··
是個意思,就是想升壓,遠程供電。現在通信上有遠供電源反而搞得很麻煩。
0
回復
bake_ql
LV.5
6
2012-01-05 20:58
@鑫如意
是個意思,就是想升壓,遠程供電。現在通信上有遠供電源反而搞得很麻煩。

這個有點小夸張了吧,350VDC傳幾公里哪還能剩下多少?

線粗成本高,線細壓降大,那還不如直接傳輸幾公里的AC呢,要么就是多級方案,

高壓直流傳輸呀升壓到1KV左右吧,損耗會小很多的

0
回復
鑫如意
LV.3
7
2012-01-05 21:16
@bake_ql
這個有點小夸張了吧,350VDC傳幾公里哪還能剩下多少?線粗成本高,線細壓降大,那還不如直接傳輸幾公里的AC呢,要么就是多級方案,高壓直流傳輸呀升壓到1KV左右吧,損耗會小很多的
現在的通信的遠供傳輸電壓就是300-400VDC,線路損耗可以計算的,一般傳輸一兩千瓦到10公里很容易的事。電壓再高就不是普通的耐壓300/500V的線能承受的了。有興趣搜遠供電源
0
回復
鑫如意
LV.3
8
2012-01-05 21:21
@bake_ql
這個有點小夸張了吧,350VDC傳幾公里哪還能剩下多少?線粗成本高,線細壓降大,那還不如直接傳輸幾公里的AC呢,要么就是多級方案,高壓直流傳輸呀升壓到1KV左右吧,損耗會小很多的
通信這塊,不像電力對線路損耗要求那么高,只要能讓設備運行,線路損耗30%-50%都是可以接受的。另外一個就是設備耗電小,不像工業那么大功率的用電器。直流比交流傳輸損耗要小的,所以通信上都是直流遠供,沒有交流遠供。
0
回復
2012-01-06 13:02
@lizlk
可以,我認為。

這樣不行,

PFC后,帶多個普通的開關電源,因為后面的開關頻率太多,

前級PFC電路難處理

0
回復
2012-01-06 13:05

經過幾公里傳輸,相信幾公里的電線的價錢也不便宜,

還是每個電源,單獨一個APFC的可靠

傳輸10公里,為什么不取10公里外的AC呢?

0
回復
ncy231
LV.7
11
2012-01-06 14:32
@鄂東電源
經過幾公里傳輸,相信幾公里的電線的價錢也不便宜,還是每個電源,單獨一個APFC的可靠傳輸10公里,為什么不取10公里外的AC呢?
是這個意思,這有點舍近求遠,得不償失啦
0
回復
鑫如意
LV.3
12
2012-01-06 23:40
@鄂東電源
經過幾公里傳輸,相信幾公里的電線的價錢也不便宜,還是每個電源,單獨一個APFC的可靠傳輸10公里,為什么不取10公里外的AC呢?
因為十公里外沒有電源,所以才遠供啊!這種野外通信設備一般都在山頭,荒郊野嶺。或者當地電源無穩定,為提高網絡指標。才遠供的
0
回復
鑫如意
LV.3
13
2012-01-06 23:41
@鄂東電源
這樣不行,PFC后,帶多個普通的開關電源,因為后面的開關頻率太多,前級PFC電路難處理
1后級采用同型號電源開關頻率一致,是否沒問題?
0
回復
2012-01-07 15:20
@鑫如意
因為十公里外沒有電源,所以才遠供啊!這種野外通信設備一般都在山頭,荒郊野嶺。或者當地電源無穩定,為提高網絡指標。才遠供的

PFC升壓后,350VDC,低了,

至少380VDC以上   通常是400V DC,

在交流260V時,260*1.42=370V,你350V,  PFC電路就停了

停頓以后,就沒PF值了

我做的6路輸出,是這樣的,APFC+PWM+DC-DC,而且每路都有各自獨立的短路/過載保護,每路輸出50V 0.5A,

是3級架構,APFC出來是400V DC   PWM把400VDC 變成55V的穩定DC(電流限制在4A),

然后再DC-DC變成6路50V 0.5A,

這樣EMI好處理,認證也好過,

就算你開關頻率一樣,而每個電源的頻率不同步,再加上你距離遠程,

APFC后,接多個普通的PWM電源,很難搞,PFC是個BOOST電路,

400V一短路就炸機的,升壓后的400V DC,經過10公里的電線送出去,電線如果破損短路,總電源就掛了,就會導致其他電源也沒了PFC電源