最近使用TI的PICCOLO做了個PFC,已經基本調出波形,但是電流失真非常大(10%),具體參數如下:
1.電感:1mH,
2.電容:100uH,
3.開關頻率:100KHz,
4.實測效率:95%。
5.電流失真:10%
通過觀察采樣所得的電流,發現其紋波非常大。我分析認為主要是因為采樣點的選擇造成了這個問題,
但是采樣點選擇需要注意2個問題:
1:避開開關點,
2:留下足夠的時間進行計算,使得下個PWM周期來臨之前能夠獲得正確的占空比值
我試了很多方法都不能完美解決采樣問題,各位討論一下吧,我這兒算是拋磚引玉了。