來告個別,賺錢不多,里外受氣,改行養魚了,祝各位幸福
估計是電壓太高引起的元器件擊穿。你的IGBT驅動板最好重新布局下,增加安全間距
控制電路板壞一般是以下二個原因之一:
1. 電路板元件的電壓/電流/功耗的富裕量不夠,可靠性就差了。
2.器件的管腳間或相鄰器件間的爬電距離不夠。
做到上述二點,再加上絕緣防潮/防塵/防蟲處理,這種電路板是不太可能有故障的。直到主機多少年后仍掉,電路板還應當是好好的。
.
應該是功率加大后IGBT開關產生的尖峰電壓竄到直流母線和電網上造成的。
〈有時候都會把隔壁車間機床上bk50的照明變壓器都搞壞了〉
從這一點可以說明,你的機子沒有通過電磁兼容性檢驗,也不能滿足電磁兼容性要求,危害了自已也干擾了別人。類似的例子很多:有炸管時把該線路上的幾十個日光燈的電子鎮流器全部打掉的例子,有把收銀臺上的機算機打壞的例子,有讓用戶電表飛轉的例子,也有把用戶空開經常損壞掉的例子,還有自身的同一線路上的機子相互干擾損壞模快的例子。最后的補救措施都是加裝了電源濾波器才徹底解決了問題。
,
。
單相與三相的價格不一樣,大電流的與小電流的價格差別很大。低成本的怎么說呢?只有濾波器生產廠能做到最低成本了,三相15A的要5百多元,這是04年的價格,現在多少就不知道啦!
學習了。。。。。這電源濾波器在音頻處理系統也非常關鍵。。。。
背景噪聲大小。也與此元件有關。。。。。