各位DX,小弟手上有塊電源板子,它原來是550V輸入,輸出4組正負15V,5V和24V,匝數分別為72、8、8、3、13,開關頻率26K。請大家幫分析下這個變壓器,如工作模式啊什么的。
現在用200V左右的直流輸入,請問這個時候的工作模式和長期在這個電壓工作會對電源造成什么影響,要是想電源穩定的話我該怎么樣修改。修改變壓器?RCD電路?
請大家賜教!
