第一次做高壓鈉燈電子鎮流器,采用的是L6562+L6574的方案。鈉燈功率為150W。
L6562作功率因數校正,L6574作半橋逆變。
半橋逆變電路采用的MOS管為STP12NM50。
焊好所有元器件后加電。一次性啟動成功,鈉燈剛開始發光有點白,幾秒鐘后發光正常,為橘黃色的光。
讓鈉燈一直亮了一個小時,一切正常。
于是想看看關掉后能否再次啟動。
結果斷電后立馬再開電,悲劇發生。
L6574燒掉,芯片12腳,也就是供電的那個被燒黑了。
半橋逆變的MOS管上管DS擊穿,下管GDS擊穿。
工作電流采樣電路中的兩個1W的并聯電阻也燒掉。
請各位大俠幫分析下原因啊。
L6574的預熱頻率設置在60KHz,預熱時間1.5秒,掃頻時間為0.15秒,掃頻后頻率為30KHz。
點火方式,諧振點火。諧振點在50KHz左右。
我個人以為第一次冷燈,鈉燈擊穿點電壓比較低,未到諧振點直接亮了。
第二次由于是熱燈,鈉燈擊穿點電壓比較高,可能到了諧振點,電流過大,悲劇發生。可是我看MOS管DATASHEET說次管能通過40個A的短脈沖電流呢。
因此不解,請各位高手不吝賜教。