實測:
市電逆變時,BUS 370V, 輸出360V
電池逆變時,BUS 400V, 輸出380V,
UPS沒有報警,
請高手幫幫我,哪里壞了,怎么修,
本人看過 《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》,估計是電壓檢測和穩壓電路故障,但覺的電路還不夠詳細。還是修不好。請高手指點。
有償求助,價格好商量。
沒人理我嗎,
您是做什么的呢 可以加我的QQ;307058245 我幫你問下我們的技術部門 我是銷售逆變器的 小向
現在出了新的問題,我把控制板拆下檢查了一下,再裝上去后,就不能進入逆變了狀態了,只能旁路,
更奇怪的是,不報警,指示燈不閃,
如果只接電池,自檢后關機,不報警。
沒人理我,現有償求助,自己頂一下
你現在是UPS輸出電壓380V對吧?
正常應該是220V的啊,這故障好容易的啊!具體問題請加我的QQ89683639!
你是哪里的?如果近的話我可以幫你修。我是湘潭的。
現在查到問題了,山特C2KS UPS 50HZ正弦波產生電路,沒輸出 ,幫我分析一下?
我是在一篇《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》
上找到的原話是這樣的:
逆變器參考波產生電路
CPU通過監測市電電壓的零點(頻率與相位)與逆變電壓的零點,輸出幅度正比于市電電壓和逆變電壓相位差的控制信號PW2(來自CPU),經C3、R5低通濾波后,再送到U1A組成的波形轉換電路,將PW2方波變為正弦波,使其成為調整逆變電壓相位和市電電壓相位同相的參考波,