短路不保護是不是芯片的取樣電阻取小了,電壓達不到要保護的電壓.
電容大了吸收取樣的波形的峰值多了也會影響保護
一般只有老的芯片才會出現這種情況,現在新出的PWM芯片保護非常完善
我用的是UC2844
謝謝冰版,我再去調下這個電阻,電容我是取得1000pF
感謝幾位老大的熱心指點!
高壓輸入OCP會比低壓要遠,應該不是取樣電阻的問題,
我也遇到過此例情況,期待大俠們的精彩回答
這個我調過,一致性不好做,也許你調好了一個其他的會有問題。反激短路保護要外加電路。
輔助繞組串聯的電阻調大導致在低壓輸入時IC的VCC電壓過低而出現打嗝(蕩機)。
至于你說的高壓輸入短路不保護應該與輔助部分沒關系。能是個圖看看嗎?
1000PF有點大了,最大不要超過471
有道理。