兩個獨立的地為什么要通過一個電容進行耦合?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@uChip
再次說明一下:左邊那個是交流經過整流后的直流地(而不是保護地),右邊那個是變壓器副邊的地。共模噪聲不是相對保護地的么?這樣的耦合能去掉共模噪聲么?
在網上查看了一些資料,共模噪音的定義是火線以及中線以大地為參考點的干擾信號,以大地作為返回點。通過變壓器的散布電容會將噪聲耦合到次級,所以通過一個電容對兩個隔離地進行返回耦合來達到降低共模噪聲的作用。
不過,就像我說的,左邊那個是輸入端AC經整流后的直流的地,右邊是輸出的地,兩個地應該是沒有關系的,這樣的連接是不是為了消除串模噪音,而非共模噪音。CommonModeNoise04
0
回復