變壓器漏感多少?
按圖中不考慮漏感計算VCC就20V了。
確認下是不是OVP了
VO為40V,那我看錯了,我看成30V了,不好意思。
VO=40V,VCC不考慮漏感就到27V了,應該是VCC峰值導致OVP了。
VCC電壓要用示波器來測峰值,萬用表測不準的,因為是高頻。
減少反饋的匝數或把VCC用穩壓管擴展三極管穩壓看看。
這顆IC的VCC電壓范圍好寬哦,應該不是OVP了。
有沒有減小R15試下?看是不是OPP了
R23A??
你肯定搞錯了。
應該是R15才對。
把R15阻值減小點試試
檢測VCC,慢慢加載看電壓會在保護前升到多少V?
要慢慢加載看,
沒負載機?
恩 好的 我用電子負載看看
測試了一下 正向電壓0.5
沒有擊穿
把R23改成100K試試
現在能工作 但是帶載能力不行 我是90W/36V恒壓輸出 只能帶動80W 電流達不到2.5A 超過80W 輸出就為0
做了什么改動后能工作了?應該是頂到OPP