請教各位高手一個問題
一個IGBT開關頻率約為25KHz的,直流母線電壓約600V,功率約為3KW,輸出50Hz的三相380V的并網逆變器輸出LC濾波器該如何選擇L、C參數?能不能說下依據是什么?謝謝
先估算輸出的L上面產生的壓降,一般為5%~10%Ue,輸出電流I已知,Ue=w*L*I,
然后計算截止頻率,一般選擇輸出載頻的1/10,C的值即可計算出來。
謝謝了,壓降那么大,那么我是不是要讓輸出加大來抵消那5%~10%的壓降?哈,也許是我沒看明白,我再去學習學習哈。太菜了
注意這個是并網逆變器,當并網后,我們設計濾波器主要是為了減小諧波電流,我想問下,上面大俠怎么設計才能滿足電流諧波要求,起碼也有個電流紋波什么的吧,有沒有相關文獻給推薦下?
目前很多廠家為了降低成本都是采用LC濾波器,LCL濾波效果好,但是要增加一個L還是有成本和變流器空間的要求。
樓主現在搞的怎么樣能否討論下?
進行坐標變換后,按照buck電路設計就行了,spwm和svpwm就是一個系數不一樣。