DC DC產品 90-185V輸入 輸出5V 100W
浪涌L-N 1000V 輸出有回落,如果在輸入正串600V 4A的二極管,并且取樣電阻上并105C電容,回落消失。
請教 取樣電阻并105C電容 對系統會有什么影響??
輸入壓敏電阻用的什么?另外你的電話有輸入過壓保護沒有?如果有看是不是因為輸入過壓保護引起的。
你用的什么芯片?
線-線1000V的浪涌,才2級,算是較低的了。輸出不應該掉電壓的。
輸入吸收電容?是輸入儲能電容(電解)吧。