PLC810的方案現在輸出電壓空載穩定了50V,輸出帶10K歐的負載可以。
但是一旦再大一點的負載,測量后級LLC驅動脈沖是斷續的,像保護了一樣,諧振不起來。
請謝工幫忙分析
請謝工幫忙
原理圖就是按這個畫的,我測得ISP引腳有較高的過流信號脈沖,LLC驅動脈沖是斷續的,一直在重啟,LLC脈沖剛開啟就關斷重啟。
http://bbs.dianyuan.com/topic/579511
這個是今年7月份有人的一個帖子,我看他也遇到了不能啟動的問題,不知道最后是怎么解決的。
已解決
問題出在哪兒?
過流保護誤動作,加大保護過來的電容。這可能是由于干擾或者電流信號尖峰造成。
干擾過大,也可以在layout上改進。