現在選購主板講究比主板的供電相數誰的更多,(現在6相都不嫌多^_^)
如圖為三相供電
我們的開關電源能不能也搞多相供電呢?
具體如何實現?是否讓各個次級線圈的低電壓端連接在一起?
各位高手請發表您的高見。
不怕麻煩就可以。
成本如何控制?只要你家BOSS敢做就成了
一般電源只要環路做好了也可以
電腦電源那里主要要求太高了,所以采用多相的,你可以去查一下多相的有什么好處。
呵呵,最近開始發展的interleaving型的PFC就是這么干的。不過只有兩相。
占個地,看看
謝謝各位大哥的指教,
再請問各位大哥,具體如何實現?
是否我做三個一樣的電源,然后將輸出6個端口直接連接成兩個就行
我家BOSS做產品很少考慮成本問題。
我是要做個DC110V輸出,5~10A電流的電源。主要供應電機,電磁鐵,繼電器等磁性元件的供電。其他的電路板用電還要經過DC24V,DC5V,DC3.3V逐次降壓穩壓。所以不怕電壓不穩定。
懇請大哥指教,這樣簡單并聯來提高電流是否可行。
一般電壓源除非內部有均流電路,否則不建議并聯使用。因為不湍腒,輸出電壓有差異。會造成負載不均衡。
嗯,沒有均流的話,你這個還是不要并聯的好
我這樣考慮,請各位大哥指正。
將開關電源模塊的變壓器初級線圈電感做的大一些,讓模塊即使長期滿負荷工作也不會過熱。
再將三個模塊直接并機,就像三個彈簧一樣,負載小的時候,由最高的彈簧獨立支撐。當負載增大,高彈簧就會下降,這時第二,第三個彈簧會依次頂上,從而保證托住負載。
請大俠指正那里行不通?