這個限流值會不會同時影響最大占空比???
怎么我的電路一加上這個X腳的流限和L腳的欠/過壓之后就沒有輸出了呢?
限流引腳上的電阻加的是9.09K(查曲線的到的流限是83%,但是不知道TOP245Y的最大電流是多少);L引腳上的電阻加的是3M(希望欠過壓在150V-675V內)。
這樣的值一加上去就沒有了輸出,為什么呢?求解。
L 腳接4M,直流電壓100V-450V工作
TOP245YN最大電流是1.8A
"L 腳接4M,直流電壓100V-450V工作"
接4M的工作范圍不是200——900(3MΩ*(50——225μA))么?怎么會是100——450V呢?
不好意思,TOP24系列是2M的電阻 100V-450Vdc
TOP25X和TOP26X是4M電阻100V-450Vdc
過壓保護用3M也可以,不過整體輸入電壓都上移了
限流值和過流保護點之間有什么關系,有公式可以計算嗎?例如我加一個電阻到X腳,使限流值為80%,電源輸出設計為主路7V/3A,副路12V/1A,那么電源主路和副路分別輸出為多少的時候芯片就會認定輸出“短路”?
PI是用自己的軟件算的,也可以用最常用的公式來算,不過比較麻煩,因為取得都標準值。
我的理解是這樣的:
比如說一個IC的電流最大允許值為1.8A,限流在80%,就是流過這個IC的電流不能超過1.44A,否則就保護了。
請問PI工程師,TOP245Y的L端加上3M(目的是想設定欠過壓范圍為150V-675V)的電阻之后滿載輸出就不能工作了,規律性地時斷時續,在工作期間波形正常,不工作期間,沒有輸出。但是空載的時候一切正常。能幫忙找下原因么?謝謝!