小弟最近做一DCDC,采用移相全橋,在功率上到將近2kW時,IGBT的VCE波形發生了異常,請各位幫我看看。。。下圖是的拍的波形圖
黃色和藍色的波開分別是全橋中一個IGBT的驅動波形和VCE波形,綠色是變壓器原邊電流。
我很奇怪的是在IGBT驅動波形關斷時候,Vce出現了一個短時間的脈沖,如圖中紅色所示。各位有出現過這種情況嗎?
請問死區是加長還是減短呢?我現在開關頻率用20K,死區為4us。
還有啊,什么是過諧振呢?小弟新手,望高手指點。。
我現在的CE上并的是RC,因為一開始做實驗只加了幾個nF的電容,Vce就振蕩很厲害。所以只能加RC了。
是不是要并很大的電容才行。。
你的死區時間太長了,建議減小到1.5us左右