關于在線式UPS加隔離變壓器功率選擇問題

大家好!請教各位一個問題:在線式3KVA的UPS在輸出端想加個隔離變壓器,UPS的功率因素假如是0.7,帶滿載有2100W,那么這個變壓器至少要選多大功率的呢?是2100W還是3000W?或是其他的?請詳細解釋一下,謝謝!另外:隔離變壓器的功率因素一般都多少?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
miky1188
LV.6
2
2010-03-30 13:17
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...
0
回復
szwzp2735
LV.2
3
2010-03-30 16:14
@miky1188
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...

都是加在前面的,這樣對UPS好點,隔離變壓器的效率在98%左右,但是變壓器是感性負載,所以最好是接在前面,

0
回復
2010-03-30 19:42
@miky1188
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...
確實是加在前面好
0
回復
cwenquan
LV.1
5
2010-04-01 11:58
@xzszrs
確實是加在前面好
您能解釋一下加在前后的具體差別嗎?先謝過
0
回復
2010-04-01 14:50
@cwenquan
您能解釋一下加在前后的具體差別嗎?先謝過
變壓器接在前面,開機瞬間沖擊的是電網,接在后面就連UPS一起沖擊了;變壓器接在前面損耗的功率只是市電的,接在后面UPS的有用功率給減小了,也許表達的不夠準確,比如,變壓器損耗5%,UPS功率為3KW經過變壓器后損失了150W,接在前面稍稍加大變壓器功率就可以保證UPS的輸出功率不減小了,還有無功損耗也是一樣。
0
回復
cwenquan
LV.1
7
2010-04-02 09:46
@xzszrs
變壓器接在前面,開機瞬間沖擊的是電網,接在后面就連UPS一起沖擊了;變壓器接在前面損耗的功率只是市電的,接在后面UPS的有用功率給減小了,也許表達的不夠準確,比如,變壓器損耗5%,UPS功率為3KW經過變壓器后損失了150W,接在前面稍稍加大變壓器功率就可以保證UPS的輸出功率不減小了,還有無功損耗也是一樣。
感謝!加在后面的初衷我知道的有兩個原因,一個是為了降低零地電壓,另一個是當UPS給一些較“脆弱”的設備(如醫療設備)供電時,如果UPS出現故障,有可能將高達三百多伏的直流電壓BUS施加于這種設備上,設備損壞的幾率很高!隔離變壓器加在前面也可以降低零地電壓,但似乎沒有后面這個好處?您認為呢?或者您能談談加隔離變壓器有哪些基本的出發點嗎?
0
回復
專修ups
LV.4
8
2010-04-22 22:30
@cwenquan
感謝!加在后面的初衷我知道的有兩個原因,一個是為了降低零地電壓,另一個是當UPS給一些較“脆弱”的設備(如醫療設備)供電時,如果UPS出現故障,有可能將高達三百多伏的直流電壓BUS施加于這種設備上,設備損壞的幾率很高!隔離變壓器加在前面也可以降低零地電壓,但似乎沒有后面這個好處?您認為呢?或者您能談談加隔離變壓器有哪些基本的出發點嗎?

你的考慮別人在設計UPS的時候已經考慮進去的了!!


至于你所說的精密設備,也不可能才用一臺3KV的UPS來帶!


如果你真的需要的話,你把這隔離變壓器接在UPS的輸出端就可以了!