帶載運行一段時間出現紊亂
我設計的電源帶滿載運行開始比較穩定,但是過了兩分鐘左右,就進入紊亂狀態,PWM發生器斷續輸出,這是怎么回事?請各位探討阿
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@蹊蹺
謝謝已經解決,過流保護了,帶滿載以后電壓降下來怎么回事呢?也就是說我希望輸出30v,當滿載后電壓為25v,如果我把空載輸出調為25v時,滿載后電壓為25v,我電源變壓器是按30v輸出設計的啊
滿載后電壓下降很正常,因為系統本身有內阻,當輸出電流大之后內阻電壓降增大,輸出自然就減小了,但這一般對多路輸出的從輸出有效.這叫開關電源的交叉調整率.
如果想輸出穩定,只要把這路輸出設為主反饋就會改善很多.
如果想輸出穩定,只要把這路輸出設為主反饋就會改善很多.