并網電流畸變怎么回事
如圖,三次諧波比較多,調制系數0.85左右.沒有并網前電流是追蹤同步信號的,并上以后就畸變的厲害了,這是怎么回事呢

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@zhiwei
應該取電網電壓作為你的逆變器的電流指令,把你的逆變器作為電流源來看待,進行實時反饋.
我取電網電壓作電流指令,但過零點郊果不好,這是為什么?但功率因素0.96,有點想不通.電流波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3698261258954180.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@parallel001
我取電網電壓作電流指令,但過零點郊果不好,這是為什么?但功率因素0.96,有點想不通.電流波形如下:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3698261258954180.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
請問你用的是PI控制么,母線電壓多少?電網電壓波形如何?
0
回復