各位大俠,最近做一個3000W的BOOST-PFC,由于輸出功率太大,我用一個開關管發熱太嚴重,于是想到兩個MOSFET開關管直接并聯,但是在220伏輸入,400伏輸出50瓦功率的情況下上電不到一秒就燒毀,為了找出原因,我做了幾個驗證性實驗:
1,斷開芯片驅動信號用直流源做輸入,方波發生器輸出信號做驅動,在直流30伏輸入,60伏輸出30瓦的時候能工作.
2,使用芯片驅動信號,在交流50伏輸入,150伏輸出,功率跑到200瓦可正常工作3,使用芯片驅動信號,在交流100伏輸入,250伏輸出,功率跑到300瓦可正常工作,但是更高存在環路不穩的現象
4,使用芯片驅動信號,在交流150伏輸入,300伏輸出,40瓦可工作,加載到400瓦過程中開關管立即燒毀,時間還是不到一秒鐘,
想了很久,燒毀太快,波形沒有抓住,原因沒有找到,實驗現象已在上面描述,歡迎各位大俠近來帖子討論指導,不勝榮幸
開關管并聯上電炸開關管
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@hypower
很可能驅動能力不足,3000W至少得三個MOS不能直接并聯 驅動端要分開
在做這個3000W PFC電源設計電感(單個電感輸出功率1500瓦,設計匝數46匝,感值,Bmax設定為0.6)的過程中,出現了下面的問題:一定匝數或者說一定感值對應的電感加載到一定的過程中輸出電壓會掉,輸入電流畸變,驅動時斷時續,隔離變壓器會叫,為了搞清楚原因,我做了如下驗證試驗(都是單個電感在輸入電壓220伏,輸出400伏的情況下測得的)
1.23匝,感值56微亨,功率1500瓦,效率百分之九十二,開關管發熱嚴重
2.27匝,感值74微亨,功率1000瓦,效率百分之就是三點五
3.36匝,感值139微亨,功率900瓦,效率百分之九十五
4.43匝,感值186微亨,功率850瓦,效率百分之九十五
5.46匝,感值223微亨,功率624瓦,效率百分之九十六
6.54匝,感值319微亨,功率500瓦,效率百分之九十六點五
7.46匝雙電感并聯可以上到2000瓦以上,46匝雙電感串聯320瓦
原本我以為是電感飽和的原因,但是用公式L*I=NBS推算臨界點的B,以43匝電感為例,感值186微亨,電流按有效值4.4安計算,匝數43匝,面積為204*e-6,算得B值也才0.1左右,離飽和點還很遠,請您和各位高手看一下出現上述問題的原因是?感激不盡
在做這個3000WPFC電源設計電感(單個電感輸出功率1500瓦,設計匝數46匝,感值,Bmax設定為0.6)的過程中,出現了下面的問題:一定匝數或者說一定感值對應的電感加載到一定的過程中輸出電壓會掉,輸入電流畸變,驅動時斷時續,隔離變壓器會叫,為了搞清楚原因,我做了如下驗證試驗(都是單個電感在輸入電壓220伏,輸出400伏的情況下測得的)1.23匝,感值56微亨,功率1500瓦,效率百分之九十二,開關管發熱嚴重2.27匝,感值74微亨,功率1000瓦,效率百分之就是三點五3.36匝,感值139微亨,功率900瓦,效率百分之九十五4.43匝,感值186微亨,功率850瓦,效率百分之九十五5.46匝,感值223微亨,功率624瓦,效率百分之九十六6.54匝,感值319微亨,功率500瓦,效率百分之九十六點五7.46匝雙電感并聯可以上到2000瓦以上,46匝雙電感串聯320瓦原本我以為是電感飽和的原因,但是用公式L*I=NBS推算臨界點的B,以43匝電感為例,感值186微亨,電流按有效值4.4安計算,匝數43匝,面積為204*e-6,算得B值也才0.1左右,離飽和點還很遠,請您和各位高手看一下出現上述問題的原因是?感激不盡
您好,PFC用的什么IC,你在做這種大功率時是否有遇到低頻吱吱的聲音,其它高手是否也有遇到,有什么好的解決辦法.
0
回復