單相輸入220v,50HZ;
三相輸出110v(相電壓),400Hz;
我查了資料用了一下原理框圖,控制器和spwm都是用TI的msp430單片機做的(4828買不到).先把220整成直流,也沒有考慮電網干擾問題.然后用三相橋逆變成線電壓63.5v的400hz的交流電.
其中,spwm的載波頻率為16.8kz.三相橋輸出采用LC濾波,開始我沒用隔離變壓器,直接用L=20mL,C=0.25uf濾波(截止頻率為2k),都是雜波幾乎濾不出來(其他各種參數也是了一部分).不知道為什么,我看實際的工頻逆變器都可以不用輸出變壓器的,這笨家伙體積太大.是不是因為我這個電源是400Hz,載波頻率16.8k的緣故啊?這這樣兩個頻率靠得太近,不好濾波啊?