何謂"電壓調整率"和"負載調整率"

找了很多書但沒找到,清高手為我解開心中疑問!
另:電流型控制方法中,PWM的生成方法由原來利用輸出電壓誤差和鋸齒波比較而得改用開關電流電壓與輸出電壓誤差比較而得.兩者的差別是什么?兩者的PWM生成原理是否可以說是一樣.
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2005-09-27 21:41
電壓型PWM適合負載變化大的場合,電流型PWM適合電壓變化大的場合.兩者的控制方式是不同的.
電壓調整率是指輸入電壓的變化對輸出電壓變化的影響.
負載調整率是指負載的變化對輸出電壓變化的影響.
0
回復
hdc2002en
LV.6
3
2005-09-28 08:08
@micro-power
電壓型PWM適合負載變化大的場合,電流型PWM適合電壓變化大的場合.兩者的控制方式是不同的.電壓調整率是指輸入電壓的變化對輸出電壓變化的影響.負載調整率是指負載的變化對輸出電壓變化的影響.
頂!如果我沒看到
jinf這樣說,我也會照他哪樣說的.
0
回復
xiner
LV.6
4
2005-09-28 09:07
@micro-power
電壓型PWM適合負載變化大的場合,電流型PWM適合電壓變化大的場合.兩者的控制方式是不同的.電壓調整率是指輸入電壓的變化對輸出電壓變化的影響.負載調整率是指負載的變化對輸出電壓變化的影響.
同意二樓大蝦的說法
0
回復
logxy
LV.2
5
2005-09-29 11:47
@micro-power
電壓型PWM適合負載變化大的場合,電流型PWM適合電壓變化大的場合.兩者的控制方式是不同的.電壓調整率是指輸入電壓的變化對輸出電壓變化的影響.負載調整率是指負載的變化對輸出電壓變化的影響.
謝謝jinf和大家的賜教!不知道大家可否借紹一些有關開關電源控制方面的書籍,我看過蔡宣三的開關電源原理與設計,以及switch power supply design一書,后者較詳細,但還是不能理解.如果大家有電子版那就最好了!希望大家給予幫助!謝謝!
0
回復
音藝
LV.4
6
2005-09-30 10:27
AAAAAAA: 輸入電壓調整率
1. 測試說明:
        輸入電壓調整率又叫線路調整率、源效應等,在輸出滿載的情況下,輸入電壓變化會引起輸出電壓波動,測試輸入電壓在全輸入范圍內變化時輸出電壓偏離輸出整定電壓的百分比,一般要求電壓調整率不超過±0.1%.
2. 測試儀器:
        AC SOURCE,萬用表,可調負載裝置.
3. 測試線路圖:
        同圖 1.
4. 測試方法:
1)設置可調負載裝置,使電源滿載輸出;
2)調節AC SOURCE,使輸入電壓為下限值,記錄對應的輸出電壓U1;
3)增大輸入電壓到額定值,記錄對應的輸出電壓U0;
4)調節輸入電壓為上限值,記錄對應的輸出電壓U2;
5〕按下式計算:
                          電壓調整率={(U- U0)/U0}×100%
      式中:U為U1 和U2中相對U0變化較大的值;
5. 判定標準:
        要求電壓調整率不超過±0.1%,對于特殊要求的電源,以產品規格書為依據.
  
BBBBBBB 負載調整率
1. 測試說明:
      輸入電壓為額定值時,因變換負載引起的輸出電壓波動不應超過規定的范圍.
2. 測試儀器:
        AC SOURCE,萬用表,可調負載裝置.
3. 測試線路圖:
        同圖 1.
4. 測試方法:
1)輸入電壓為額定值,輸出電流取最小值,記錄最小負載量的輸出電壓U1;
2)調節負載為50%滿載,記錄對應的輸出電壓U0;
3)調節負載為滿載,記錄對應的輸出電壓U2;
4)負載調整率按以下公式計算:
                             負載調整率={(U- U0)/U0}×100%
      式中:U為U1 和U2中相對U0變化較大的值;
5. 判定標準:
        應符合其標稱技術指標.
0
回復
logxy
LV.2
7
2005-09-30 19:14
@音藝
AAAAAAA:輸入電壓調整率1.測試說明:        輸入電壓調整率又叫線路調整率、源效應等,在輸出滿載的情況下,輸入電壓變化會引起輸出電壓波動,測試輸入電壓在全輸入范圍內變化時輸出電壓偏離輸出整定電壓的百分比,一般要求電壓調整率不超過±0.1%.2.測試儀器:        ACSOURCE,萬用表,可調負載裝置.3.測試線路圖:        同圖1.4.測試方法:1)設置可調負載裝置,使電源滿載輸出;2)調節ACSOURCE,使輸入電壓為下限值,記錄對應的輸出電壓U1;3)增大輸入電壓到額定值,記錄對應的輸出電壓U0;4)調節輸入電壓為上限值,記錄對應的輸出電壓U2;5〕按下式計算:                          電壓調整率={(U-U0)/U0}×100%      式中:U為U1和U2中相對U0變化較大的值;5.判定標準:        要求電壓調整率不超過±0.1%,對于特殊要求的電源,以產品規格書為依據.  BBBBBBB負載調整率1.測試說明:      輸入電壓為額定值時,因變換負載引起的輸出電壓波動不應超過規定的范圍.2.測試儀器:        ACSOURCE,萬用表,可調負載裝置.3.測試線路圖:        同圖1.4.測試方法:1)輸入電壓為額定值,輸出電流取最小值,記錄最小負載量的輸出電壓U1;2)調節負載為50%滿載,記錄對應的輸出電壓U0;3)調節負載為滿載,記錄對應的輸出電壓U2;4)負載調整率按以下公式計算:                            負載調整率={(U-U0)/U0}×100%      式中:U為U1和U2中相對U0變化較大的值;5.判定標準:        應符合其標稱技術指標.
GOOD,THANKS!