UPS已成為應用于工業廠家中解決電力品質問題的最主要手段之一,但是也有其他一些可供選擇的方法值得研究.威泰克電子有限公司制造的一種新式的快速電壓調節器(AVC)正在大量進入這個由傳統解決方式占主導的市場.Vernon Pryde對快速電壓調節器(AVC)作一介紹.
存在的問題:
“電壓突變或突降已被判定為影響典型制造廠的最普遍的干擾.” 這個事實已被眾多獨立研究所報道并制成文件,這是無可爭辯的.
對傳統UPS方案的分析
實際中的UPS本身是一臺重要的電子設備,帶有自己的電池,是固定資產的重要組成部分.短期來說,電池是儲存電能的最便宜和最容易的方法.但是從總體上看,電池具有嚴重的缺點.這包括:
壽命:通常是選用5年或10年壽命的電池,當然其價格也相應不同.
溫度:電池在高于推薦的溫度下工作時,其壽命就會明顯縮短.最佳壽命是工作在20℃,而每升高10℃,壽命就縮短一半.筆者曾到過許多電氣開關房,里面的電池都熱得燙手!
維護:除非有一個制定得很好的計劃并得以執行,否則多排電池系統中哪怕其中一個電池損壞也會對其他相連電池造成災難性后果.
成本:在大型UPS系統中電池所占的費用通常達到整個系統投資的50%.如果偏離了上述的條件,那么電池系統常常要在比最初預計短得多的時間內就要更換.因此物主的總費用可能要比最初計劃的要多得多.
廢棄:在許多國家里舊電池的廢棄處理正成為環保敏感的問題,而且預計會
一個工廠的后備電池的費用在開始時顯得較低,但是整個5年或10年壽命期內的實際費用卻往往很高.
當安裝較大型的UPS系統時,諧波畸變也是一個應該考慮的問題,特別是系統中有柴油發電機組時.
不同制造商的產品效率變化很大但只要在90%(實用的)至>95%(經過非常精細調整)之間,就會使大容量UPS的運行成本要作為主要的預算項目來考慮.
查閱工廠內的電力品質記錄就可明顯看出,完全停電事故實際上極少發生.威泰克曾見到過一家亞洲制造廠的記錄,表明他們兩年多沒有遇到過完全(不受控制)停電事故.盡管UPS確實校正電壓突降,但是其電池卻是一個昂貴而遠未被充分利用的能源.
快速電壓調節器
“威泰克快速電壓調節器(AVC)是由一個電壓源逆變器,旁路電路和一個串聯在電網和被保護的負載之間的注入變壓器組成的系統.”
AVC監測電網的輸入電壓,當它偏離設定值時系統就通過采用現代IGBT技術的逆變器和串聯注入變壓器注入一適當?shù)难a(bǔ)償電壓.與UPS不同的要點是其能量實際上來自電網而不是獨立的儲存裝置.記住,當電壓突降了30%時仍有70%剩余用來重新構筑所丟失的部分.AVC以小于一周波的響應速度對所有電壓突降作出校正,從而消除了電壓突降對敏感負載的影響.
維護:
最主要的維護要求集中在能量儲存介質上.而AVC根本沒有儲存介質,因而免除了絕大部分的維護工作.
效率:
業主在一套電力品質裝置使用期間的費用是不應該被忽視的(但常常被忽視!).對于其他替代方案,更換易耗件(如電池)是一項重要的企業管理費用.對于AVC,它是連續在線的,電力直接流過串聯注入變壓器繞組而不經過任何多級電力轉換,因而獲得了98%(最低)至高于99%(典型)的高效率.
可靠性:
設計上AVC含有一個大功率逆變器級,但是非常重要的一點是逆變級并非在負載和電網之間.在電網與你要保護的關鍵負載之間唯一的東西是注入變壓器繞組.AVC也許是當今市場上能找到的最有保障的電壓品質裝置了.因為AVC實際上是不可能“丟掉”負載的.
響應速度:
AVC在1~2毫秒內就能監測到偏離設定點的電壓并立即開始作出修正.因此.響應速度之快足以保護即使是最敏感的負載,例如韓國的整座半導體制造廠!
上海精能動力科技有限公司www.genergy.cn
Angel Li
1127359407.pdf1127359474.pdf