60kW的DC-DC變換器,輸入是650V,輸出是625V,采用全橋逆變-變壓器-二極管整流拓撲,逆變是采用對角同時導通,同一橋壁互補導通,之前一直運行正常,最近測試,啟動一段時間后,聽到“嗡嗡”的聲音,過幾分鐘后,發現電流開始波動(在穩定值的5A內波動),一分鐘左右,IGBT炸了(IGBT是400A/1200V的),經檢查,其中一個橋臂的兩個IGBT都壞了,G、E短路,C、E也短路了,驅動板上接至G極的3.9歐/1W電阻變色了(但未損壞).
請教可能是什么原因呢?
IGBT燒壞問題
全部回復(10)
正序查看