高手進來幫我看看一個電源模塊過熱的問題
在一個48v轉3.3v的模塊上使用了一個artsyn的1/8 brick,3.3v輸出端3個mosfet并聯用于板上3.3v的開關控制,當mosfet關閉時,電源模塊不帶載,電源模塊不發熱,但當mosfet打開后,電源模塊溫度迅速上升,感覺不太正常,但也沒有發現什么問題,各位牛人幫忙看看
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@laomaodong
好像和mosfet并聯有關系,3個mosfet并聯,g級沒有加電阻,直接從驅動端串了一個10歐電阻然后拉到3個mosfet的g級,就好像很燙,改為1個mosfet效果改善很多,但還是有些燙,是不是并聯g級一定要串電阻
可以試試用我司的鋁基板散熱試試...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3404881247047925.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復