Power Requirements
– AC Power Version Single Auto-sensing AC
Power supply – 90-132 VAC or 170-264 VAC, Frequency range: 47-63 Hz
Current draw, maximum 3.8A @90 VAC
– DC Power Version Two Redundant DC
power entry points -39 VDC to –58 VDC
Current draw, maximum 7.6A @-40 VDC
看到一個產(chǎn)品的介紹上寫的,不太明白“Single Auto-sensing ”是什么功能,另外“Current draw”是電流嗎?
Current draw就是指電流嗎
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@zzysccd
看了其他資料“Voltagerange:90-132VACor170-264VACoThexxxdoesnotrequireoperatoractiontoadapttotheinputvoltage.Thepowersupplyautomaticallyselectsthecorrectrange.”其實是說電源能自動檢測輸入電壓并工作在相應的電壓范圍內(nèi),一般的電源沒這功能吧
Current Draw就是拉電流能力,就是我們平常說的電流
至于電壓檢測這個,要看他的具體描述,一般來說是自動的
比如帶apfc的就自動適應這兩個電壓范圍,
而被動pfc和不帶pfc的普通類型,為了做全電壓輸入,一般220V采用全波整流,在110V時采用倍壓整流,從而使輸出到前級大電容的電壓保持一致,便于后級設計(特別是正激開關電源,這樣更方便).110V倍壓整流的時候有些是外置了開關讓用戶手動選擇的,有些是內(nèi)置檢測模塊自動切換的,我想他指的就是后者,自動檢測無需用戶干預.
手動的壞處在于如果用戶檔位選擇錯誤的話可能電源達不到額定輸出,或者電源燒毀.
