變壓器線徑
變壓器線徑
有哪位高手可以說說,輸出電流為3.3A,用0.3的線三線并繞有什么不良后果?
全部回復(22)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
power_sz
LV.7
2
2005-06-16 18:02
可以呀,不會有什么后果,你擔心的是熱還是什么?
0
回復
提交
提示
kenneth
LV.5
3
2005-06-16 19:08
@power_sz
可以呀,不會有什么后果,你擔心的是熱還是什么?
是的,是不是線有點細?
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
4
2005-06-16 19:16
如果你的電流密度取4A/mm^2,
3.3A的電流所需要的導線截面積是.3.3/4=0.825mm^2,
而0.3的截面積是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2
通過計算可以看出確實用細了線徑.除非你的電流密度有16A/mm^2,還沒有見過有這么大的.
0
回復
提交
提示
kenneth
LV.5
5
2005-06-16 19:27
@七年之癢
如果你的電流密度取4A/mm^2,3.3A的電流所需要的導線截面積是.3.3/4=0.825mm^2,而0.3的截面積是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2通過計算可以看出確實用細了線徑.除非你的電流密度有16A/mm^2,還沒有見過有這么大的.
thanks a lot.
0
回復
提交
提示
qaz33510
LV.9
6
2005-06-16 21:30
@kenneth
thanksalot.
還要考慮趨膚效應,不是這么簡單啊.
0
回復
提交
提示
power_sz
LV.7
7
2005-06-16 22:16
@qaz33510
還要考慮趨膚效應,不是這么簡單啊.
0.3的線可以不用考慮.
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
8
2005-06-17 07:47
@qaz33510
還要考慮趨膚效應,不是這么簡單啊.
看你的頻率是多大的.
0
回復
提交
提示
kenneth
LV.5
9
2005-06-17 13:37
@七年之癢
看你的頻率是多大的.
頻率大約在60K.
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
10
2005-06-17 13:43
@kenneth
頻率大約在60K.
60K的穿透深度為0.269mm,設計使用的的線徑不能超過0.54mm.否則就要采用多股線.
0
回復
提交
提示
philips
LV.8
11
2005-06-17 18:16
@七年之癢
如果你的電流密度取4A/mm^2,3.3A的電流所需要的導線截面積是.3.3/4=0.825mm^2,而0.3的截面積是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2通過計算可以看出確實用細了線徑.除非你的電流密度有16A/mm^2,還沒有見過有這么大的.
請教怎樣來確定電流密度!
0
回復
提交
提示
iwppxp
LV.1
12
2005-06-17 18:48
@七年之癢
60K的穿透深度為0.269mm,設計使用的的線徑不能超過0.54mm.否則就要采用多股線.
請問穿透深度如何計算?
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
13
2005-06-17 19:49
@iwppxp
請問穿透深度如何計算?
66.1/(f的開方)
0
回復
提交
提示
sunsusie
LV.6
14
2005-06-22 12:12
@七年之癢
66.1/(f的開方)
你好!能不能將線徑與電流的關系整篇文章讓大家學學.謝謝!
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
15
2005-06-22 14:38
@sunsusie
你好!能不能將線徑與電流的關系整篇文章讓大家學學.謝謝!
不好上傳.
0
回復
提交
提示
kenneth
LV.5
16
2005-06-22 14:53
@philips
請教怎樣來確定電流密度!
一般正常取3-4A/mm^2,如果不在長時間連續工作的情況下可取大一些.如5-7A/mm^2.
0
回復
提交
提示
sunsusie
LV.6
17
2005-06-22 21:29
@七年之癢
不好上傳.
能不能辛苦你一下,發到我郵箱里,jdsjy@mail.hz.zj.cn
萬謝!
0
回復
提交
提示
shower
LV.8
18
2005-06-22 21:59
@power_sz
0.3的線可以不用考慮.
我覺得.39以上的線才考慮趨膚效應
0
回復
提交
提示
shower
LV.8
19
2005-06-22 22:02
@kenneth
一般正常取3-4A/mm^2,如果不在長時間連續工作的情況下可取大一些.如5-7A/mm^2.
但我覺得在小型化的電源里,由于開窗面積等約束,很多都沒達到這個標準!
0
回復
提交
提示
cnenlin
LV.4
20
2005-06-23 14:32
@七年之癢
如果你的電流密度取4A/mm^2,3.3A的電流所需要的導線截面積是.3.3/4=0.825mm^2,而0.3的截面積是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2通過計算可以看出確實用細了線徑.除非你的電流密度有16A/mm^2,還沒有見過有這么大的.
按這樣計算3.3A要10來根0.3的線并饒 這樣很難饒吧·#
0
回復
提交
提示
shower
LV.8
21
2005-06-23 18:00
很多東西需要綜合考慮
0
回復
提交
提示
LV.1
22
2006-11-18 02:15
@七年之癢
如果你的電流密度取4A/mm^2,3.3A的電流所需要的導線截面積是.3.3/4=0.825mm^2,而0.3的截面積是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2通過計算可以看出確實用細了線徑.除非你的電流密度有16A/mm^2,還沒有見過有這么大的.
請問前輩,上面說的3.3A電流是哪一個參數呀
比如說要做一個12/2A的是適配器,算副邊電流的時候是按照2A來算呢還是要另外算有效值呀.希望指點一下,謝謝了先
0
回復
提交
提示
老鐘電源IC
LV.11
23
2012-11-04 18:10
@sunsusie
能不能辛苦你一下,發到我郵箱里,jdsjy@mail.hz.zj.cn萬謝!
講得不錯
0
回復
提交
提示
工程師都在看
【論壇精選推薦】論壇優質帖匯總(2025.05.06)
電源網-fqd
關于L6599輕載間歇模式
endeavor
Analog Devices全新電子書,攜14位專家探討現代應用中的電機控制
電源網-fqd
雙向逆變中整流問題請教
kelingdianzi
100-1000Vdc寬范圍輸入高壓帶隔離DC電源
ly4171
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
榆树市
|
马尔康县
|
柘荣县
|
南部县
|
武义县
|
米易县
|
新民市
|
枣阳市
|
额敏县
|
保靖县
|
岳池县
|
盘锦市
|
淮阳县
|
明星
|
湖州市
|
大竹县
|
中牟县
|
蒙城县
|
碌曲县
|
英超
|
巨野县
|
壤塘县
|
巴林左旗
|
天镇县
|
都匀市
|
岐山县
|
陆川县
|
龙门县
|
缙云县
|
平昌县
|
垣曲县
|
福鼎市
|
永顺县
|
和平区
|
岢岚县
|
玛沁县
|
山西省
|
措勤县
|
永城市
|
永城市
|
巨野县
|