電池類產品,變壓器頻率3M,加了屏蔽殼也沒有太好的效果,有什么好辦法嗎? 謝謝
可以看下在哪個頻段EMI超了。如果是100MHZ以下,可以試下在開關電源輸入端加共模電感,如果是后端超了,一般是接地影響,可以試下在信號地與金屬外殼之間加Y電容。
這個是個電池產品,變壓器是電池升壓的,浮地的高頻和低頻都有點超
改變變壓器的繞制方式呢
3M開關頻率,相當高啊。
有試過了
特殊應用,不是電源
比較棘手啊
可以試試改善接地么。然后直流側得正負端可以加一個對地電容試試
換變壓器會不會解決?
增加Y電容,可能是接地影響,換帶屏蔽的變壓器
厲害
你看看你變壓器是不是 能不能展頻
哈哈,過獎了,大家交流經驗
可否做多幾個預案,拿到實驗室邊測試邊整改
學習了
看看輸入的濾波和輸出的抑制情況
提供電路圖,布線圖
提供測試的結果
給你的線加上屏蔽 試一下子
已解決,后面查到是1M的升壓電路超了,板子比較極限布的比較大,改四層板就通過了
屏蔽治標不治本,還是得徹底解決才行
3M的頻率比較高,建議換一個帶屏蔽的變壓器試試
設備的輻射超標了,就要利用檢測儀器測試,看下是具體哪個內部器件引起的,是否有辦法抑制這個器件的輻射,從源頭解決問題
輻射超了,可以通過儀器測量一下輻射主要是對應哪個頻率范圍內,再定位到關鍵器件上。