電子鎮流器好像不比電感鎮流器省電啊
我們對比了250W的電子鎮流器和電感鎮流器,裝了功率因數表和電表.電子的功率因數有0.99,電感的只有0.85,可是點了100個小時,兩個電表的讀數基本一樣,這是怎么回事?如果交的電費一樣多,為什么我要換電子的鎮流器呢?為什么大家都說電子的省電呢?
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@1101.yu
這樣是對比不出來的,你要把電子鎮流器的輸出功率調成和電感的一樣,這樣的話輸出流明才相近,省的電你就能看出來了
謝謝大家,我又做了實驗,可是還是不對.
實驗是這么做的,我先測了250W電感鎮流器的輸入輸出電流,發現在220伏電壓下,有電容補償的情況下,輸入電流是1.2安;而電感鎮流器輸出到燈的電流高達2.8安;而250W的電子鎮流器根本調不到那么大的輸出電流.而且我相信,如果能把電流調上去只會電子的比電感的更費電.
結論:電子鎮流器不比電感省電(就交電費而言),如果電網電壓高,因為電子的是恒功率能省些電.至于功率因素高了,是不是對整個電網電能利用率高不關我的事,我只管電費.
實驗是這么做的,我先測了250W電感鎮流器的輸入輸出電流,發現在220伏電壓下,有電容補償的情況下,輸入電流是1.2安;而電感鎮流器輸出到燈的電流高達2.8安;而250W的電子鎮流器根本調不到那么大的輸出電流.而且我相信,如果能把電流調上去只會電子的比電感的更費電.
結論:電子鎮流器不比電感省電(就交電費而言),如果電網電壓高,因為電子的是恒功率能省些電.至于功率因素高了,是不是對整個電網電能利用率高不關我的事,我只管電費.
0
回復
@identi
謝謝大家,我又做了實驗,可是還是不對.實驗是這么做的,我先測了250W電感鎮流器的輸入輸出電流,發現在220伏電壓下,有電容補償的情況下,輸入電流是1.2安;而電感鎮流器輸出到燈的電流高達2.8安;而250W的電子鎮流器根本調不到那么大的輸出電流.而且我相信,如果能把電流調上去只會電子的比電感的更費電.結論:電子鎮流器不比電感省電(就交電費而言),如果電網電壓高,因為電子的是恒功率能省些電.至于功率因素高了,是不是對整個電網電能利用率高不關我的事,我只管電費.
小兄弟,你真可愛!
一般電子的比電感的會省20%以上,你這樣理解吧,如果功率相同,即電費相同,那么電子的比電感亮20%以上,如果你在一個大廳里裝很多燈,你就可以少裝20%以上的燈了.反過來同樣的亮度的話,電子的比電感的功率可小20%以上.
還是這樣說比較好,250瓦燈泡和250瓦螢光等,你喜歡用哪個,兩者用的電是一樣的.
一般電子的比電感的會省20%以上,你這樣理解吧,如果功率相同,即電費相同,那么電子的比電感亮20%以上,如果你在一個大廳里裝很多燈,你就可以少裝20%以上的燈了.反過來同樣的亮度的話,電子的比電感的功率可小20%以上.
還是這樣說比較好,250瓦燈泡和250瓦螢光等,你喜歡用哪個,兩者用的電是一樣的.
0
回復
@z120931717
這個光效我門做過比較...我們的產品是100HZ電子的...燈功率相等的情況下..電子的和電感的光效不會相差太多...點感的做的0.9以上也很正常啊...誰說的是0.85..不過效率就不一樣了..點400W鈉燈我們這個電子的效率可以達到94%以上...電感的可以么...
謝謝大家,
也就是說作為用戶的我,如果要在250W高壓鈉燈上用電子鎮流器,達到比較好的節電效果,應根據同等光效下來選電子鎮流器而不是同等功率;這樣就有另外一個問題,就是如果是輸出電流0.9A的高壓鈉燈電子鎮流器就能使250W鈉燈的光效等于電感,那么不是我用的就是200W的電子鎮流器,這樣電子鎮流器和鈉燈燈泡會不會有不匹配導致的使用壽命問題?
也就是說作為用戶的我,如果要在250W高壓鈉燈上用電子鎮流器,達到比較好的節電效果,應根據同等光效下來選電子鎮流器而不是同等功率;這樣就有另外一個問題,就是如果是輸出電流0.9A的高壓鈉燈電子鎮流器就能使250W鈉燈的光效等于電感,那么不是我用的就是200W的電子鎮流器,這樣電子鎮流器和鈉燈燈泡會不會有不匹配導致的使用壽命問題?
0
回復