使用示波器測試電子鎮流器時遇到的問題.

請教各位,我用示波器測試的時候碰到一個奇怪的現象,當掛上探頭后,鎮流器發出“滋滋”的聲音,且電路工作不穩定,三極管溫升急劇上升,馬上拉掉探頭,一切恢復正常.這是怎么回事,有誰碰到過嗎?

我剛注冊,就11分,謝謝!
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
llh961141
LV.5
2
2008-09-25 16:34
不知道你用測試的是哪個點,示波器內阻引起的.
還有就是你看看你的示波器有沒有加隔離變壓器.
0
回復
dzss
LV.4
3
2008-09-25 16:37
@llh961141
不知道你用測試的是哪個點,示波器內阻引起的.還有就是你看看你的示波器有沒有加隔離變壓器.
測的是上管的開關波形.
沒加隔離變壓器,以前也碰到過這種情況,一直沒解決,估計是本人習慣上的一個錯誤引起.以前示波器沒加隔離,被測電源加了,也一樣.
0
回復
llh961141
LV.5
4
2008-09-25 16:41
@dzss
測的是上管的開關波形.沒加隔離變壓器,以前也碰到過這種情況,一直沒解決,估計是本人習慣上的一個錯誤引起.以前示波器沒加隔離,被測電源加了,也一樣.
那就買個隔離變壓器吧,不會貴的
0
回復
dzss
LV.4
5
2008-09-25 16:46
@llh961141
那就買個隔離變壓器吧,不會貴的
謝謝!
我剛說了以前有隔離時(隔離被測電源),也一樣的情況.
0
回復
dzss
LV.4
6
2008-09-25 16:48
@llh961141
不知道你用測試的是哪個點,示波器內阻引起的.還有就是你看看你的示波器有沒有加隔離變壓器.
請問您是怎么做的隔離?
0
回復
llh961141
LV.5
7
2008-09-25 17:04
@dzss
請問您是怎么做的隔離?
變是一個匝數一樣的變壓器呀,
0
回復
llh961141
LV.5
8
2008-09-25 17:04
@llh961141
變是一個匝數一樣的變壓器呀,
就是一個匝數一樣的變壓器呀,
0
回復
dzss
LV.4
9
2008-09-25 17:08
@llh961141
就是一個匝數一樣的變壓器呀,
隔離變壓器市場有的賣不用自己做,我是想問如何合理使用它,才不會出現我的問題.
我以前是隔離被測電源的,也有問題.
現在手頭沒有.
0
回復
dzss
LV.4
10
2008-09-26 09:06
沒人碰到同樣的情況嗎?
0
回復
凌峰1979
LV.7
11
2008-09-26 09:34
@dzss
沒人碰到同樣的情況嗎?
這是高頻電流通過示波器偶合回去的現象.一般電源和示波器加隔離會有改善.
不過不能完全解決,因為隔離變壓器初次級之間還是有偶合電容的分布,一部分高頻電流還是可以偶合過去的.如果你單純為了測試上管開關管的開關狀態,我給你一個方法,就是把示波器探頭反接,即主探針接到半橋中點(三極管E極),夾子接到電源(三極管C極),然后把示波器顯示調整為反相.這樣你就可以看見你的鎮流器上管的開關波形了.祝你成功.
0
回復
laoxuan
LV.3
12
2008-09-26 11:22
@凌峰1979
這是高頻電流通過示波器偶合回去的現象.一般電源和示波器加隔離會有改善.不過不能完全解決,因為隔離變壓器初次級之間還是有偶合電容的分布,一部分高頻電流還是可以偶合過去的.如果你單純為了測試上管開關管的開關狀態,我給你一個方法,就是把示波器探頭反接,即主探針接到半橋中點(三極管E極),夾子接到電源(三極管C極),然后把示波器顯示調整為反相.這樣你就可以看見你的鎮流器上管的開關波形了.祝你成功.
用電壓探頭測上管開關波形?
如果不是差分的話沒有隔離示波器不炸已經是極限了.
測下管的就可以了,反著看不一樣嗎
0
回復
凌峰1979
LV.7
13
2008-09-26 13:11
@laoxuan
用電壓探頭測上管開關波形?如果不是差分的話沒有隔離示波器不炸已經是極限了.測下管的就可以了,反著看不一樣嗎
示波器是要隔離,反著看可不可以,你可以試一下.我可以測試到上管的開關狀態.辦法是想出來的!
0
回復
laoxuan
LV.3
14
2008-09-26 15:44
@凌峰1979
示波器是要隔離,反著看可不可以,你可以試一下.我可以測試到上管的開關狀態.辦法是想出來的!
隔離的確可以,只是危險而已.
而且正常使用也是不推薦這樣子的,對人對機器都不好
0
回復
dzss
LV.4
15
2008-09-27 08:15
@凌峰1979
這是高頻電流通過示波器偶合回去的現象.一般電源和示波器加隔離會有改善.不過不能完全解決,因為隔離變壓器初次級之間還是有偶合電容的分布,一部分高頻電流還是可以偶合過去的.如果你單純為了測試上管開關管的開關狀態,我給你一個方法,就是把示波器探頭反接,即主探針接到半橋中點(三極管E極),夾子接到電源(三極管C極),然后把示波器顯示調整為反相.這樣你就可以看見你的鎮流器上管的開關波形了.祝你成功.
隔離變壓器加在哪?
隔離變壓器的供電,還是被測負載的電源?
0
回復
逍遙王
LV.5
16
2008-09-27 10:42
@dzss
隔離變壓器加在哪?隔離變壓器的供電,還是被測負載的電源?
要用電流探頭的
0
回復
2008-09-27 11:45
@dzss
隔離變壓器加在哪?隔離變壓器的供電,還是被測負載的電源?
只做兩步.
1:示波器的地線去掉.(沒隔離變壓器,沒做這一步,分分鐘沒心跳的人也可能會起來跳舞)
2:電子鎮流器前要有一個隔離變壓器,與示波器共用.功率儀最好也有純凈電源.
0
回復
dzss
LV.4
18
2008-09-27 11:56
@廊橋星辰
只做兩步.1:示波器的地線去掉.(沒隔離變壓器,沒做這一步,分分鐘沒心跳的人也可能會起來跳舞)2:電子鎮流器前要有一個隔離變壓器,與示波器共用.功率儀最好也有純凈電源.
我的示波器也是首先拔了地線的.
“只做這一步,分分鐘沒心跳的人也可能會起來跳舞 ”是啥意思?
你說的隔離變壓器是這樣加的嗎?
2932761222487753.pdf
0
回復
2008-09-27 12:43
@dzss
我的示波器也是首先拔了地線的.“只做這一步,分分鐘沒心跳的人也可能會起來跳舞”是啥意思?你說的隔離變壓器是這樣加的嗎?2932761222487753.pdf
可以了.也可連功率儀也接到隔離變壓器.
0
回復
hqdzq3a437
LV.1
20
2008-09-27 13:44
@廊橋星辰
可以了.也可連功率儀也接到隔離變壓器.
大家好.有需要找IC的可以找我.只做原裝進口正品貨,有需主請QQ287898866 電話 13928445522
0
回復
wys040112
LV.1
21
2013-06-27 09:49
我碰到過!
0
回復