請各位大神幫忙分析下
這邊有個工礦燈用非隔離電源做的,老化4h無問題,發到客戶后安裝好點亮1個晚上壞3個,燈珠燒壞。過幾天又壞三個,也是燈珠燒壞! 燈是裝在工業區有大型設備客戶說燈有接地、燈具輸入端有加穩壓源!
有電路圖嗎?
是外購的沒有圖!
鋁基板也接地了嗎?
鋁基板沒有,直接和散熱器鎖在一起!散熱器有接地,有萬用表測試是連通OK的!
看下鋁基板絕緣有沒有問題
這種屬于電源設計缺陷引起的或PCB設計缺陷引起的,非隔離沒有將初級電壓隔開來,當浪涌進入電源會直接通過LED+/-極到PCB,再到散熱器,形成一個回路,這是無法避免的。通過設計可以適當降低這種風險,電源輸出端加Y容,Y容選擇非常重要,根據光源的PCB的寄生容對比出來,選擇要比PCB的寄生容適當大些。同時光源的PCB的爬電距離要足夠寬,提高燈板的耐壓。PCB的材料也很重要需要高耐壓型。如果PCB光源能耐壓超過3300vac不死燈珠,那么您的問題基本就能解決
輸入是交流?
很明顯是電流擊穿;1:燈珠設計與電源輸出電流不匹配;燈珠預留量太小 2:是使用環境脈沖電壓浮動過大(浪涌電流)導致燈珠損壞