在實際的應用中,我們工程師多數只關心二極管的反向耐壓及正向電流是否可以滿足我們的設計,二極管自身的功耗多數會被忽略掉。近期在300kVA電源設計中,翻了翻老書,寫一寫功耗的計算過程,以勉勵自己。
此貼涉及 的二極管包括整流管(包括電力二極管),開關管,快恢復及肖特基二極管。
二極管的功耗包括,通態損耗,斷態損耗及開關損耗,這里逐步討論。
二極管的的幾個主要參數:
正向平均電流ITAV:也叫做半波電流平均值,在長期運行時,在指定的管殼溫度及散熱條件下,其允許流過的最大工頻正弦半波電流的平均值。在此電流下,因管子的正向壓降引起的損耗造成的結溫升高不會超過所允許的最高工作結溫。這也是標稱其額定電流的參數。該參數等效于相同時間流過同等電量的直流電流值。
ITAV =
其中Im為交流電流峰值,Irms為交流電流有效值。
正向有效值電流ITrms:也叫做半波電流有效值,等效于相同工況同時間產生相同熱的直流電流值。
ITrms = = 1.57ITAV
正向壓降UF:指二極管在指定溫度下,流過某一指定的穩態正向電流時對應的正向壓降。因此,通態時管壓降是隨輸入交流電流而改變的。