緩啟動電阻如何選型
如附件圖:AC220V接入時,繼電器K1先不閉合。后邊PFC升壓正常后。再閉合K1。請問R1這個緩啟動該電阻的大小怎么計算 ?/upload/community/2020/11/05/1604590081-65354.pdf
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@houran77
那你為什么不將啟動邏輯換個思路呢第一步,電阻給后級電解電容充電第二步,延時一定時間,帶電容充電快結束后,吸合K1,短接電阻第三步,延時一定時間,啟動功率因數電路,完成電解電容的升壓。原則上,主繼電器K1不吸合,功率因數電路是不能啟動的,同時功率因數后級的電路也應該是關閉狀態。
你好。我這個電路基本就是你說的啟動邏輯。第一步:AC220V通過電阻接通,給電解電容充電;第二部:待PFC升壓電路升壓到DC310V時,閉合繼電器K1,PFC電路繼續升壓到DC410V。完成升壓。(后級電路時關閉的。)
實際使用過程中,電阻用的是75R, 10W的水泥電阻,接通AC220V的瞬間,電阻被燒掉的概率較大?
請問,這個電阻能否大致計算出參數?
0
回復