工頻逆變器變壓器

空載2小時后變壓器鐵芯發熱40~94度,線圈常溫。主板常溫

1563935027

1563935038

1563935045

1563935050

1563935149

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
喜聯發
LV.1
2
2019-07-24 13:42
直流26.5v--27v,交流229v--230v
0
回復
2019-07-25 22:03
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
鐵心發熱的原因是鐵心的B值取值太高,鐵心損耗過大。大家都知道48V輸入初級要26V左右,但是這個不能純粹以電壓為標準,因為B值取值不同同樣的電壓匝數是不一樣的。但是初次級匝數比例是一樣的。假設B值取0.5是初級26T,次級230T,B值取1.0初級就是52T,次級就是460T.B值的取值是要根據鐵心的參數而定的。取值過大鐵芯發熱,取值過小銅線匝數多線圈銅損大,線包發熱效率低。B值的選擇一般以滿載效率最高,鐵心和線包發熱差不多為準。
0
回復
喜聯發
LV.1
4
2019-07-25 22:54
@xzszrs
2019-07-26 14:06
@喜聯發
是不是把鐵芯拆掉一兩片
鐵芯要增加。或者把初級的圈數增加。這種產品B值取1.5左右,電流密度取2左右。
0
回復
2019-07-26 21:22
@madeinnp
鐵芯要增加。或者把初級的圈數增加。這種產品B值取1.5左右,電流密度取2左右。
鐵芯估計增加不了,因為變壓器骨架決定了,增加初級線圈匝數,增加后,220V繞組接市電,看次級是不是26VAC。明顯這個變壓器是低壓繞組匝數少了。
0
回復
喜聯發
LV.1
7
2019-07-26 22:04
@空軍通信兵
鐵芯估計增加不了,因為變壓器骨架決定了,增加初級線圈匝數,增加后,220V繞組接市電,看次級是不是26VAC。明顯這個變壓器是低壓繞組匝數少了。
17v
0
回復
喜聯發
LV.1
8
2019-07-27 07:01
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
這機子顯標是24v3000w工頻逆變器,而變壓器是初18v次220v
0
回復
喜聯發
LV.1
9
2019-07-27 07:11
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
原主板不知道是36v還是24v,反正我就24v200ah蓄電池接上,于是就出現變壓器熱,主板冷,換了一款小功率24v板就只有鐵芯熱了。全過程就這樣。我就得出結論36v板用的變壓器接到24v主板
0
回復
喜聯發
LV.1
10
2019-07-27 07:24
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
24v供電用12~14v變230v變壓器與36v供電用18~20v變230v變壓器互換,可能是這樣的結果LC不匹配,但還是能正常逆變工作。由于變壓發熱無人值守引起火災。
0
回復
喜聯發
LV.1
11
2019-07-27 07:29
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
18v-14v=4
0
回復
喜聯發
LV.1
12
2019-07-27 07:34
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
逆變器
0
回復
喜聯發
LV.1
13
2019-07-27 07:36
@喜聯發
直流26.5v--27v,交流229v--230v
直流轉交流用的電器,這個叫法舒服點。~!