峰值電流CCM模式下占空比大于0.5時會出現次諧波震蕩,為消除震蕩需增加斜坡補償,準備用仿真軟件對斜坡補償的公式及不同工況下的響應進行驗證。
圖1-1 斜坡補償
按公式先設置最小斜坡補償參數,用Saber進行仿真如下:
圖5-5-1 最小斜坡補償對比
圖5-5-1仿真結果顯示在最小斜坡補償參數下電路可以收斂無次諧波震蕩。
略降低斜坡幅度取0.98Vx(n)后仿真結果如下:
圖5-5-2 次諧波震蕩對比
圖5-5-2中Saber仿真發生了次諧波震蕩,通過兩次仿真對比驗證了理論公式是準確的。
斜坡補償的斜率由RC積分電路實現,按圖7-2電路中的參數列公式如下:
圖7-4 補償斜率公式
同之前一樣,略降低補償斜率來驗證公式的準確性,結果如下:
圖7-5 補償斜率小于臨界斜率發生次斜坡震蕩
斜坡補償中的另一個問題,補償比較過的情況:
圖7-6 臨界補償與過補償動態對比
斜坡補償使電路特性由電流模式偏向電壓模式,補償的越多電壓模式越突出,從上圖的動態響應結果可以看出紅色的臨界補償要比綠色虛線的過補償動態特性好一些。