一、工頻單極單臂
1、SPWM
2、單極單臂
3、全橋逆變
4、工頻升壓變壓器
5、左橋高頻20KHZ(半個周期10MS,200個點),右橋工頻50HZ,左橋帶互補,死區300NS,
6、左橋接電感 ,連入工頻變壓器低壓端
7、工頻變壓器高壓端接275V5UF電容
8、波形極其讓我無奈
9、波形圖如下
二、單極雙臂
1、SPWM
2、單極雙臂,左右臂互換
3、全橋逆變
4、工頻升壓變壓器
5、高頻20K(半個周期10MS,200個點),高頻帶互補,死區300NS,
6、左橋接電感 ,連入工頻變壓器低壓端
7、工頻變壓器高壓端接275V5UF電容
8、波形極其讓我無奈
9、波形圖如下
三,用了兩種方式都是用了單片機(主頻72M),2113電橋驅動
上下橋的驅動腳的死區時間通過顯波器觀看,沒問題。
波形都不正常,
請大家指教
萬分感謝!