高壓電源的電壓取樣問題
作高壓開關電源(如20kV)時,如何保證高壓取樣電壓的穩定,關系到整個高壓開關電源電壓的穩定性,不知各位大師對此有何高見!請多多發表!
全部回復(163)
正序查看
倒序查看
暈,20千伏,哪怕0.1毫安,都是2瓦的損耗,何況電流小了電壓會不準的,易受干擾.偶實在不敢望其項背.不知到這20千伏輸出的穩壓精度,功率和效率通常的要求是多少.兄弟不才正接一個輸出100伏,10瓦的電源.想來想去,輸出準備如此處理:100V輸出取樣電流1毫安,但次級專門輸出一路(15伏)給TL431供電及過壓和短路保護用.也就是把次級控制電路的用電用低壓,取樣當然用輸出的,只是你這20千伏如何取樣,請高人指點.
0
回復
@ridgewang
暈,20千伏,哪怕0.1毫安,都是2瓦的損耗,何況電流小了電壓會不準的,易受干擾.偶實在不敢望其項背.不知到這20千伏輸出的穩壓精度,功率和效率通常的要求是多少.兄弟不才正接一個輸出100伏,10瓦的電源.想來想去,輸出準備如此處理:100V輸出取樣電流1毫安,但次級專門輸出一路(15伏)給TL431供電及過壓和短路保護用.也就是把次級控制電路的用電用低壓,取樣當然用輸出的,只是你這20千伏如何取樣,請高人指點.
紋波要求小于1.5V;電源穩定度要求為千分之一.
0
回復
@ridgewang
暈,20千伏,哪怕0.1毫安,都是2瓦的損耗,何況電流小了電壓會不準的,易受干擾.偶實在不敢望其項背.不知到這20千伏輸出的穩壓精度,功率和效率通常的要求是多少.兄弟不才正接一個輸出100伏,10瓦的電源.想來想去,輸出準備如此處理:100V輸出取樣電流1毫安,但次級專門輸出一路(15伏)給TL431供電及過壓和短路保護用.也就是把次級控制電路的用電用低壓,取樣當然用輸出的,只是你這20千伏如何取樣,請高人指點.
功率為2KW;效率為87%.
0
回復
@yueliang
我也是遇到同樣的問題(20KV/100mA,穩定度0.05%,電壓精度要求也盡量為0.05%/0~+40度),現在準備改為用單片機作溫度補償的方?就是太復雜(精度要求太高),真希望有高手能提一些有建設性的方案!
由于這個電源系統是由單片機控制的,除了電源穩壓部分有取樣外,系統還有輸出電壓測試部分,也有電壓取樣,但應該更精密,現在穩定度的指標上,基本達到了,問題關鍵是單片機的測量問題,如果能測準輸出電壓,不用溫度補償就更好了.
0
回復
@世界真奇妙
是貝迪斯嗎?如果是,我勸你千萬不要再用,不一定什么時候就出問題!
你們是生產什么產品?我們現在使用的就是貝迪斯的電阻啊,我們已經使用將近20年了,總體質量是非常好啊!我們匀需殷量進口,很貴!現在我們90%代替了進口,從我們這么多年使用的情況來看,這個公司的電阻質量讓我們很放心,有的電阻質量都超過了我們進口的電阻!我們?jīng)去過這家公司,總體管理水平在國內是相當好的,而且工作環境也是國內元件廠中較好的,你們如剐打算使用貝迪斯的電?可以去那里看看,我想不會讓你們失望的.
0
回復
@驚濤駭浪
你們是生產什么產品?我們現在使用的就是貝迪斯的電阻啊,我們已經使用將近20年了,總體質量是非常好啊!我們匀需殷量進口,很貴!現在我們90%代替了進口,從我們這么多年使用的情況來看,這個公司的電阻質量讓我們很放心,有的電阻質量都超過了我們進口的電阻!我們?jīng)去過這家公司,總體管理水平在國內是相當好的,而且工作環境也是國內元件廠中較好的,你們如剐打算使用貝迪斯的電?可以去那里看看,我想不會讓你們失望的.
你是貝迪斯的托,或者你本身就是貝迪斯的人.
你第一次發帖,就為貝迪斯護短.你不要在這個技術論壇上誤導別人.
告訴你,我參觀過該公司的生產流程.此后我請教過專業人士,貝迪斯的生產工藝是有問題的.
貝迪斯還口口聲聲說自己執行的是國軍標,其產品品質實屬假冒偽劣.
最不能讓人容忍的是,明明是它的質量問題,它的總經理,總工也決不認錯.
.
你第一次發帖,就為貝迪斯護短.你不要在這個技術論壇上誤導別人.
告訴你,我參觀過該公司的生產流程.此后我請教過專業人士,貝迪斯的生產工藝是有問題的.
貝迪斯還口口聲聲說自己執行的是國軍標,其產品品質實屬假冒偽劣.
最不能讓人容忍的是,明明是它的質量問題,它的總經理,總工也決不認錯.
.
0
回復
@世界真奇妙
你是貝迪斯的托,或者你本身就是貝迪斯的人.你第一次發帖,就為貝迪斯護短.你不要在這個技術論壇上誤導別人.告訴你,我參觀過該公司的生產流程.此后我請教過專業人士,貝迪斯的生產工藝是有問題的.貝迪斯還口口聲聲說自己執行的是國軍標,其產品品質實屬假冒偽劣.最不能讓人容忍的是,明明是它的質量問題,它的總經理,總工也決不認錯..
幸虧沒有用.本來是打算用的.呵呵.
0
回復
@yueliang
由于這個電源系統是由單片機控制的,除了電源穩壓部分有取樣外,系統還有輸出電壓測試部分,也有電壓取樣,但應該更精密,現在穩定度的指標上,基本達到了,問題關鍵是單片機的測量問題,如果能測準輸出電壓,不用溫度補償就更好了.
我也做高壓開關電源,現在做2000v,1000ma,想和你認識一下\
0
回復