請問G4PH50UD管子能用11N120CND代換嗎
請問G4PH50UD管子能用11N120CND代換嗎,一臺02年的山特C2K UPS ,兩個G4PH50UD管子壞,用4個11N120CND代換,可以逆變,就是帶不了負載,請問兩者是不是不能代換,謝謝.
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@szsantak
不能用11N120CND代換,因為G4PH50UD內有一個續流二極管,不過你所說的帶不了負載是指?是一帶載就DOWN機了還是報1,5燈?如果在當?shù)刭I不到請?jiān)谔詫毦W(wǎng)上找,有人賣的.這個是淘寶的網址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7ebfac97b85b1c272629da25b2a2e490.jhtml
帶負載1 ,4 燈報警
0