30KV高壓電源的輸出采樣
小妹急需設計一個電壓采樣電路,是在30KV直流高壓電源的輸出端,聽說用分壓電阻,好像又要考慮溫漂問題,都不懂啊....后面跟的射隨器又是怎么回事?具體怎么設計,哥哥姐姐們知道的幫忙畫個圖上來啊....我的QQ273623704
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@btma
是要考慮溫漂,電阻如果溫度改變了,阻值肯定要改變,高壓電源的特點就是采樣用大阻值的電阻,電流太小會不準確,有了一定電流電壓又很高,功耗就很大了,如果要求精度就需要溫度補償.采樣加跟隨器是因為采樣電阻阻值很大,跟隨器的特點就是輸入阻抗很高,輸出阻抗很低,加跟隨器對采樣的影響很小.一般采樣電流在幾十到100微安,已知電壓計算出高端電阻值,用多個電阻串聯,計算功耗,選擇高端電阻的功率大于計算值的3倍左右,查選用電阻的溫度系數,計算允許工作溫度下的阻值變化,選擇補償電阻(負溫度系數),根據后續電路的電壓測量要求選擇采樣下電阻.
寫的好詳細,非常感謝老師!
目前正在做的這個是一臺耐壓測試儀,輸出電壓有30KV,對精度要求倒不是特別苛刻,那么補償電阻是不是就不需要了呢?還有就是關于跟隨器老師能不能推薦一個型號,我看到有人用OP07,不知可不可以有圖貼上來呢??
目前正在做的這個是一臺耐壓測試儀,輸出電壓有30KV,對精度要求倒不是特別苛刻,那么補償電阻是不是就不需要了呢?還有就是關于跟隨器老師能不能推薦一個型號,我看到有人用OP07,不知可不可以有圖貼上來呢??
0
回復
@btma
如果精度要求不高,補償電阻就可省了,在體積允許的條件下盡量選功率大一些的電阻.運放其實用常用的型號就可以了,采樣下電阻一般有幾十K,普通運放輸入阻抗都能滿足要求,比如TL08X系列、LM3XX系列、OP系列都行,不必非要高阻抗的CA3140、3240.
謝謝老師!我用了OP07做跟隨器,LM393作為電壓比較器與基準電壓進行比較,后面的光耦選的PC817,不知道這樣可不可以呢??
還有就是如果我不對30KV那么高的電壓采樣,而是只有1000V的電壓,那么需不需要光耦隔離??方案還有什么不同的地方么?
我才剛開始接觸電源方面的東西,有很多都需要學習,論壇上有很多資料讓我受益匪淺,也有像您這樣的老師可以幫忙說的很詳細,非常感謝!!
還有就是如果我不對30KV那么高的電壓采樣,而是只有1000V的電壓,那么需不需要光耦隔離??方案還有什么不同的地方么?
我才剛開始接觸電源方面的東西,有很多都需要學習,論壇上有很多資料讓我受益匪淺,也有像您這樣的老師可以幫忙說的很詳細,非常感謝!!
0
回復
@wsqylly
謝謝老師!我用了OP07做跟隨器,LM393作為電壓比較器與基準電壓進行比較,后面的光耦選的PC817,不知道這樣可不可以呢??還有就是如果我不對30KV那么高的電壓采樣,而是只有1000V的電壓,那么需不需要光耦隔離??方案還有什么不同的地方么?我才剛開始接觸電源方面的東西,有很多都需要學習,論壇上有很多資料讓我受益匪淺,也有像您這樣的老師可以幫忙說的很詳細,非常感謝!!
你用光耦做線型采樣隔離?若是這樣PC817就不合適,因為它是非線性的,做開關控制可以,應該用LOC系列或HP系列的線性光耦.其實輸出多高的電壓都可不用光耦,對地同電位就行了.你可看看本論壇上雪大師的帖子,說的很具體呢.對1kV電壓就是從中間取樣的方法,要求不高可以用,輸出電壓精度高的話就不行了.我做的高壓電源采樣都不用隔離,高壓地就是大地,測量地若測電流就與高壓地差幾V,若不測就是大地.
0
回復