蓄電池在什么要條件下改變充電方式?

1,均充轉浮充的條件是什么?
  A,電流:當充電電流<0.01I系統應該要轉為浮充,嚴格的說還有保持多少時間繼續均充?蓄電池的充電容量怎樣計算(最好以12V/100AH容量的蓄電池為例)?
  B,電力行業要>多少容量>轉為浮充?
  C,電壓低于>多少轉為浮充?
2,浮充轉均充的條件是什么?(還是以12V/100AH為例)
  A,要<多少的容量比,蓄電池從浮充轉為均充?
  B,電壓要<多少要轉為均充模式?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
abt-bj
LV.9
2
2005-02-05 18:22
1,均充轉浮充的條件是什么?
  A,電流:當充電電流<0.01I系統應該要轉為浮充,嚴格的說還有保持多少時間繼續均充?蓄電池的充電容量怎樣計算(最好以12V/100AH容量的蓄電池為例)?

回答:您給的條件正確.在充電電流達到您提出的條件以后,就轉入浮充.您說的100AH電池的電流為1A.

  B,電力行業要>多少容量>轉為浮充?
回答:應該是認為充滿電了以后進入浮充.而浮充主要是抵消自放電.

  C,電壓低于>多少轉為浮充?
回答:轉浮充的條件應該按照您說的充電電流的條件來制定.

2,浮充轉均充的條件是什么?(還是以12V/100AH為例)
2個條件可以是“或”的關系.
不同的使用條件不同.在電信部門使用的,基本上都是采用放電電量達到標稱值的40%,放電電壓達到1.84V/單格.
而深循環電池一般是放電量為70%~90%,放電電壓為1.75V/單格.
0
回復
yinggw
LV.2
3
2005-02-05 23:38
@abt-bj
1,均充轉浮充的條件是什么?  A,電流:當充電電流多少容量>轉為浮充?回答:應該是認為充滿電了以后進入浮充.而浮充主要是抵消自放電.  C,電壓低于>多少轉為浮充?回答:轉浮充的條件應該按照您說的充電電流的條件來制定.2,浮充轉均充的條件是什么?(還是以12V/100AH為例)2個條件可以是“或”的關系.不同的使用條件不同.在電信部門使用的,基本上都是采用放電電量達到標稱值的40%,放電電壓達到1.84V/單格.而深循環電池一般是放電量為70%~90%,放電電壓為1.75V/單格.
現在許多直流屏都有一個"均充"的保持時間,一般為300分鐘,因為問題是此時0.01C的拐點蓄電池大概只能充到額定容量的70%左右,所以,直流屏廠認為沒有充足蓄電池那么,蓄電池的充電容量怎樣計算(還是以12V/100AH容量的蓄電池為例)?,你好像說是是充電的電流對時間的積分
0
回復
abt-bj
LV.9
4
2005-02-20 18:19
@yinggw
現在許多直流屏都有一個"均充"的保持時間,一般為300分鐘,因為問題是此時0.01C的拐點蓄電池大概只能充到額定容量的70%左右,所以,直流屏廠認為沒有充足蓄電池那么,蓄電池的充電容量怎樣計算(還是以12V/100AH容量的蓄電池為例)?,你好像說是是充電的電流對時間的積分
一般的均充是指折合單格電池電壓為2.40V的恒壓充電.在這個條件下充電,電流下降的0.01C,可以認為電池已經充滿電.
0
回復
xingyong
LV.7
5
2005-02-21 02:58
浮充:一般電壓較低,充電電流不定,一般規定浮充電壓穩壓在2.32V--2.38V/格.用來抵消自放電.
均充:一般不規定充電電壓,不規定充電時間,電流恒流在0.02C--0.05C,就是說100AH的電瓶,恒流在2A--5A,均充充足的標準是,每1--3小時,記錄一次充電電壓,測定硫酸濃度,直到3小時后與3小時前的電壓一模一樣,不再升高,硫酸濃度也不再升高為止,如果濃度不對,在此時調整了硫酸濃度,則還要充1--3小時,再次測定硫酸濃度,直到不變為止.
0
回復
abt-bj
LV.9
6
2005-02-21 08:21
@xingyong
浮充:一般電壓較低,充電電流不定,一般規定浮充電壓穩壓在2.32V--2.38V/格.用來抵消自放電.均充:一般不規定充電電壓,不規定充電時間,電流恒流在0.02C--0.05C,就是說100AH的電瓶,恒流在2A--5A,均充充足的標準是,每1--3小時,記錄一次充電電壓,測定硫酸濃度,直到3小時后與3小時前的電壓一模一樣,不再升高,硫酸濃度也不再升高為止,如果濃度不對,在此時調整了硫酸濃度,則還要充1--3小時,再次測定硫酸濃度,直到不變為止.
浮充電壓不能夠取2.32V~2.38V,而應該設定為2.25V(25℃).
樓上說的這個電壓是2.35V±0.03V,這樣的電壓正是在正極板大量析氧的臨界電壓.這是不行的.
統計數據說明:在浮充電池中,浮充電壓為2.25V(25℃)條件下,每升高20mV,電池的壽命下降一倍.

另外,均充電壓在防酸隔爆電池中,上面的條件還可以使用,在密封電池中,上面的條件是不能夠使用的.也會形成失水速度快的問題,導致電池提前壽命終止.

由于防酸隔爆電池需要單獨的電池間,在目前的多數條件下,已經采用密封電池了,可以不使用電池間,對于密封電池來說,還是要求最高電壓不超過2.4V的.
考慮到,一些舊電池自放電比較大,長時間也不會下降到0.01C,所有又規定了3小時.
0
回復
yinggw
LV.2
7
2005-02-21 18:48
@abt-bj
浮充電壓不能夠取2.32V~2.38V,而應該設定為2.25V(25℃).樓上說的這個電壓是2.35V±0.03V,這樣的電壓正是在正極板大量析氧的臨界電壓.這是不行的.統計數據說明:在浮充電池中,浮充電壓為2.25V(25℃)條件下,每升高20mV,電池的壽命下降一倍.另外,均充電壓在防酸隔爆電池中,上面的條件還可以使用,在密封電池中,上面的條件是不能夠使用的.也會形成失水速度快的問題,導致電池提前壽命終止.由于防酸隔爆電池需要單獨的電池間,在目前的多數條件下,已經采用密封電池了,可以不使用電池間,對于密封電池來說,還是要求最高電壓不超過2.4V的.考慮到,一些舊電池自放電比較大,長時間也不會下降到0.01C,所有又規定了3小時.
我的意思是:從均充轉為浮充它是以電流0.01C為轉折點,時間上也就是5--6個小時,但新舊電池不都能以這個為計算,我試了許多電池它只能充到70-80%的容量,延長它的均充時間它的容量就能達到容量的90-95%