1、我的電路如附件;
2、工作原理,當A/B相中任一相缺相時,光藕不吸合,單片機引腳檢測不到高電平進入保護狀態;
3、問題點:當電機運轉過程中,輸入電源再缺相,因電機還有返回電壓從繼電器的常開觸點加入光藕,這樣,光藕照樣可以吸合,無法保護;
4、當輸入電源缺相時,從電機側返回的電壓約90V,我有試過加大R1/R2的阻值,但加太大時,電機沒上電時光藕都吸合不了,電阻太小時電機返回的電壓還會使光藕吸合;
5、哪位高手有辦法的請回幫忙分析一下;
關于三相電源缺相保護電路
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
沒傳成,再傳一次 1639631198633651.sch
0
回復