電網頻率50HZ,60HZ的問題

因我有個IC,必須取電源的頻率工作,現發現頻率變動時(采用變頻器調整),對IC的輸出會有影響.我想知道:電網頻率50HZ,60HZ會變化嗎?國標的范圍在多少比例內?知道的朋友請告之!謝謝!
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
szevwell
LV.10
2
2007-12-13 12:46
已找到!
GB/T 15945—1995     電能質量  電力系統頻率允許偏差
1. 正常允許±0.2Hz,根據系統容量可以放寬到±0.5Hz;
2. 用戶沖擊引起的頻率變動一般不得超過±0.2Hz.
0
回復
szevwell
LV.10
3
2007-12-13 12:47
@szevwell
已找到!GB/T15945—1995    電能質量  電力系統頻率允許偏差1.正常允許±0.2Hz,根據系統容量可以放寬到±0.5Hz;2.用戶沖擊引起的頻率變動一般不得超過±0.2Hz.
(2)頻率波動.電網的頻率波動主要是由于電網超負荷運行所致.國標波動等級規定如下:
頻率等級         A級                  B級               C級
波動范圍     ≤±0.05Hz     ≤±0.5Hz       ≤±1Hz
0
回復
szevwell
LV.10
4
2007-12-13 12:48
@szevwell
(2)頻率波動.電網的頻率波動主要是由于電網超負荷運行所致.國標波動等級規定如下:頻率等級        A級                  B級              C級波動范圍    ≤±0.05Hz    ≤±0.5Hz      ≤±1Hz
問:什么是電力系統頻率?

答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2 Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5 Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1 ~ -0.1 Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
0
回復
unique
LV.9
5
2007-12-13 15:13
@szevwell
問:什么是電力系統頻率?答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1~-0.1Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
呵呵,自問自答呀,只好頂貼以示支持!
0
回復
szevwell
LV.10
6
2007-12-13 15:28
@unique
呵呵,自問自答呀,只好頂貼以示支持!
這都是在網上找的!
0
回復
凡平
LV.7
7
2007-12-13 22:31
@szevwell
這都是在網上找的!
向你學習!
0
回復
guizi8514
LV.4
8
2007-12-14 13:09
朱工:好樣的...我也學習了..呵呵...
0
回復
szevwell
LV.10
9
2007-12-14 13:18
@guizi8514
朱工:好樣的...我也學習了..呵呵...
多謝支持!
0
回復
v-mosfet
LV.7
10
2007-12-18 09:44
電網雖然有頻率沖擊,但是其平均頻率還是相當穩定的,有的鐘表就是取自電網頻率工作的,準確度很高!
0
回復
szevwell
LV.10
11
2007-12-18 09:52
@v-mosfet
電網雖然有頻率沖擊,但是其平均頻率還是相當穩定的,有的鐘表就是取自電網頻率工作的,準確度很高!
謝謝!我們的定時IC,6小時工作,18小時停.就是取頻率的!還可以吧!
0
回復
bkk02022018
LV.2
12
2007-12-18 15:39
@szevwell
問:什么是電力系統頻率?答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1~-0.1Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
增加知識
0
回復
v-mosfet
LV.7
13
2007-12-19 12:33
@szevwell
謝謝!我們的定時IC,6小時工作,18小時停.就是取頻率的!還可以吧!
唯一一個問題就是怕停電啊!最好是有50/60Hz切換功能,做好了出口啊!
0
回復
szevwell
LV.10
14
2007-12-19 14:47
@v-mosfet
唯一一個問題就是怕停電啊!最好是有50/60Hz切換功能,做好了出口啊!
定時IC是有50,60選擇口的,不是自動換的.其它的燈串IC,是內建的.
0
回復
szevwell
LV.10
15
2007-12-19 14:48
@v-mosfet
唯一一個問題就是怕停電啊!最好是有50/60Hz切換功能,做好了出口啊!
那是!
0
回復
szevwell
LV.10
16
2007-12-22 10:08
@v-mosfet
電網雖然有頻率沖擊,但是其平均頻率還是相當穩定的,有的鐘表就是取自電網頻率工作的,準確度很高!
各位兄弟,我又遇到難題了,我客人用頻率記測試電源頻率,發現頻率最低是48HZ,最高是54HZ.這對我的IC是致命的.
0
回復
v-mosfet
LV.7
17
2007-12-22 18:48
@szevwell
各位兄弟,我又遇到難題了,我客人用頻率記測試電源頻率,發現頻率最低是48HZ,最高是54HZ.這對我的IC是致命的.
懷疑他頻率計有問題!標準電網不可能這樣的!除非這是發電機發的電!
0
回復
szevwell
LV.10
18
2007-12-24 09:12
@v-mosfet
懷疑他頻率計有問題!標準電網不可能這樣的!除非這是發電機發的電!
是電網的頻率,我用示波器測過我們辦公室的頻率,發現變化在1HZ之間,只是不會在某一頻率固定,以毫秒為單位在跳動.
0
回復
v-mosfet
LV.7
19
2007-12-24 10:44
@szevwell
是電網的頻率,我用示波器測過我們辦公室的頻率,發現變化在1HZ之間,只是不會在某一頻率固定,以毫秒為單位在跳動.
做個樣品接在市電上做長時間試驗,用實踐來驗證一下!
0
回復
szevwell
LV.10
20
2007-12-24 15:00
@v-mosfet
做個樣品接在市電上做長時間試驗,用實踐來驗證一下!
工作沒問題的,但對輸出有影響,現做老化實際!
0
回復
v-mosfet
LV.7
21
2007-12-24 15:47
@szevwell
工作沒問題的,但對輸出有影響,現做老化實際!
長時間工作的累計誤差能達到多少啊?我認為應該是很小的!
0
回復
szevwell
LV.10
22
2007-12-24 16:54
@v-mosfet
長時間工作的累計誤差能達到多少啊?我認為應該是很小的!
我們這個IC不是做定時用的,定時用的是以前的IC,有點誤差,客人不太在乎.這個是做驅動的,控制輸出電壓.
0
回復
v-mosfet
LV.7
23
2007-12-25 09:09
@szevwell
我們這個IC不是做定時用的,定時用的是以前的IC,有點誤差,客人不太在乎.這個是做驅動的,控制輸出電壓.
我認為那點誤差沒什么影響
0
回復
szevwell
LV.10
24
2007-12-25 09:30
@v-mosfet
我認為那點誤差沒什么影響
謝謝!只能等IC出來,再做試驗,現是在演示板上進行的各種試驗.
0