調試已經基本通過,但是碰到一個嚴重的問題:某些機器滿載的時候滯后臂的上下兩個管子很容易損壞,導致炸機,炸機時間不確定,可能一會兒就炸,也可能呆上十幾個小時,懷疑是UC3875滯后臂的死區時間設置過短,下管還沒有關斷,上管就已經開通了,所以現在把死區時間調大,從原來的580ns調整為900ns,結果加載到10%之后發現原邊波形嚴重振蕩,機器也發出吱吱的聲音,
電路主要參數如下:開關頻率80K,開關管為全橋,采用MOSFET,輸出結電容COSS=900pF,TDON=28ns,TDOFF=75ns,
誰給支一下招
6KW移相軟開關,用UC3875