1通信基站的蓄電池組,容量復原后上基站的標準容量不低于80%.(容量復原廠家質量保證)
2基站現在使用的標準是:
序 報警項目 標準V/組 V/單節 工作內容
1 均充電壓 55 2.29 定期進行(禁用)
2 浮充電壓 52.8~53.8 2.2~2.24 日常使用狀態
3 直流報警 47 1.95 直流供電,信號上傳,準備油機發電
4 掉站 46 1.916 通信中斷,保持傳輸3A
5 關閉 44.6 1.85V 傳輸中斷,保護電池
6 放電下限 43.2 1.80 蓄電池標準
3實際試驗:
電池在市電停止后,蓄電池組總電壓下降到48.2V ~48.5V ,穩定一段時間約1分鐘后,電壓回升0.1V ~0.3V,隨后便穩定下來.如圖1.
4對現行蓄電池使用工作標準的分析:
4.1有的電池正極板柵沒有使用鉛鈣合金(鉛鈣合金類)
密封蓄電池的析氣電壓是2.45V,現用2.2~2.24V 電壓浮充,沒有充分利用鉛鈣合金析氣電壓高的優點,降低了補充電的充電效率,使蓄電池保有容量低下.浮充電壓可提高到2.35V ,蓄電池保有容量相應可提高30%~40%.對應的總浮充電壓是56.4V.現在采用2.25V充電,容量恢復速度較低,有的電池在2.25V 的浮充電壓下,電池有明顯的析出氣體現象,從排氣口可聽到明顯的排氣聲.這是由于電池鑄造時采用鉛銻合金造成的,采用鉛鈣合金,就不會發生這一現象.
4.2對浮充電壓不作校驗
通信設備上的電壓顯示和控制,沒有規定校驗的工藝方法和時間周期,這是不對的.這種維護工作標準上的漏洞,是由于標準制定者對該電壓的精度重要性認識不足,顯示電壓的1%波動會造成蓄電池組的保有容量有20%的波動.現在無法知道基站設備上電壓顯示值的實際偏差.有的蓄電池組,容量檢查是達標的,但到基站上使用,用設備模擬市電中斷,檢驗蓄電池供電能力,卻被判斷為不合格.估計就是電壓顯示精度偏差造成的誤判斷,電壓顯示偏低0.5V,就會把把半數左右的蓄電池容量判斷為不合格.該電壓值的校準應采用0.5級電壓表做基準.
對9個基站的浮充電壓和實際蓄電池組電壓的檢測統計見表1.
表1 基站蓄電池浮充電壓和實際電壓的檢測
序 基站名 顯示浮充值 實際浮充值 顯示偏差
1 豫龍 54.1 53.64 +0.46
2 喬樓 53.24 53.24 0
3 崔廟 52.7 52.64 +0.06
4 劉河 53.3 53.31; 53.28 -0.01
5 化肥廠 53.3 53.1 +0.2
6 老城 52.7 53 -0.3
7 韓常村 53.1 53.12 -0.08
8 高村 52.7 52.91 -0.21
9 軍張 53.1 52.87 +0.23
表中的豫龍基站,顯示浮充電壓比實際電壓偏高0.46V.這個偏差值使電池的保有容量降低10%.
4.3對浮充電壓要有適應性選擇
電池的浮充電壓,規定2.2~2.24/單節,對應電池組電壓是52.8~53.8V.對于常年不停電的地區,這個電壓值是可行的.但對于停電頻繁的地區,這個值不能保障蓄電池放電后在24小時恢復到原始容量值.由于蓄電池的浮充電壓和保有容量的關系不是簡單的線性關系,而是如圖2所示,這是蓄電池的恒流充電曲線.基站的浮充電壓,現選用2.2~2.24V,在這個工作點附近,蓄電池平衡端電壓隨浮充電壓變化時,電池的有效充電時間變化較大.試驗表明:隨浮充電壓所以浮充電壓的1%波動,就會造成保有容量20%的波動,現行的維護規程中,浮充電壓一成不變的做法是不合理的.
4.4掉電電壓的設定不合理
現行掉站報警電壓設定為46V,到這個電壓值,只允許電池用3A的電流供應給傳輸設備.在現在的設定電壓下,對應的蓄電池保有容量在50%~60%左右,按標稱容量500AH計算,有250AH的可用容量,可持續供電80小時.這個設定,是不合理的.建議把掉站電壓設定為1.85V,對應的保有容量是15%,保有容量是75AH,仍可向傳輸設備供電25小時.這樣做,40%的容量可使掉站時間推遲200AH÷50A=4H.
4.5關閉蓄電池的電壓設定不合理
電池的關閉電壓應降低到1.80V ,這是蓄電池行業標準的規定.對應的總電壓是43.2V.從50A放電條件下的1.85V ,轉換為3A放電,這時電壓有所回升,由于放電率由I10降低到I100,電壓再次降低到1.80V,至少可供電25H,這是符合蓄電池標準的.長達30小時的停電,常常是由于意外的自然災害造成的,在這種特殊條件下,不必考慮對蓄電池的保護,況且電池也不會因一次深度全容量放電就損壞.這樣做,在災害中對通信時間的延長,意義是重大的.
4.6蓄電池端電壓的調節方法
蓄電池的端電壓,是電解液密度值的的函數.由于基站設備是根據蓄電池端電壓來確定是否進入掉站狀態,有時需要用電解液密度的控制調整端電壓,以適應工作要求.
具體工藝是,檢測密度值在1.28以下,向電池補充密度1.5g/cm3的酸300~500mL,使電解液的密度值達到1.28±0.01 g/cm3.電池的端電壓上升到2.12V~2.13V.具體電壓值,由于不同廠家的工藝配方不同,電壓上升值會有所不同.在密度1.25條件下,電池電壓是2.09V,每個電池提高0.02,按20個電池計算,可累計提高0.48V.在蓄電池組供電時,可提高電池組的最低電壓值,有利順利進入電壓穩定階段.
蓄電池容量和基站使用標準的銜接問題
全部回復(0)
正序查看
倒序查看