帶有變頻器的系統內機控制器接地處理后,在耐壓和雷擊測試時是否需要取消掉接地

對空調系統分為內外機,而外機含有變頻器,內外機使用485通訊,在EMI測試時,因外機干擾特別大,雖然增加了濾波器,但在測試內機電源端傳導時,干擾信號余量仍然很高,在無招處理下,只能把內機的浮地作接大地處理才能把此干擾信號旁路掉,但一直擔心一個問題,在對機組進行耐壓和雷擊測試時,如不取消掉該內機地線,是否會存在問題?我擔心因打耐壓時,是直接將零火線短路在線路同地直接加電壓,怕損壞控制器器件,望站里的高人指點迷經,謝謝!
另外還增加一點,內外機通訊線已使用了帶屏蔽的雙絞線,兩端都做接地處理,內外機不同的接地端,有時肯定會存在電位差,是否會對信號傳輸存在問題,我們已進行過實驗,雖暫未出現問題,但以前從無人如此處理過,不知是否可行?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
sesemc
LV.2
2
2007-09-26 13:57
這個問題好像有過了解!