@bbhh
其中華為公司有一款98年的直流UPS12V7AH的電源就跟這基本一樣.只是IC換成KA3843,開關管換成K2675,高速整流管換成單管B20100;檢測部份增加了LM358,再用來控制光耦.
我手上的就是這款華為電源,內置一塊12V7AH UPS專用蓄電池,空載13.6V-13.8V.
現有以下問題請教:
1.如何增加輸出電流10A-15A,給100AH蓄電池充電.(因K2675 900V,7A,100W)
采取并裝開關管行不行?變壓器是不是要加太線徑(如果是這樣太麻 煩了);或用兩個這樣的電源并接,但如何并接也是個問題.
2.如何調整增加輸出電壓,空載14.5V.
先謝謝各位了!!